Hallo Leute,
ich habe das Problem dass mein Brenner bzw. mein Flammrohr ständig verkokt.
Das Luftgemisch wurde vom Heizungsbauer sauber eingestellt mit einem Gerät dass die Abgase misst (restsauerstoffgehalt) das passt soweit. Das Abschaltventil an der Pumpe passt auch sobald man Stecker abzieht geht die Flamme direkt aus ohne Verzögerung.
Düse, Filter auch schon getauscht. Druck 10bar passt auch.
Was könnte es noch sein ich bin ratlos und mein Heizungsbauer aus 😄
Ich freue mich darauf, bald von euch zu hören und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen
Hallo,
sieht nicht so aus als wenn die Abgaswerte "passen".
Welchen Brenner (Seriennummer) hast Du?
Lad Dir die Serviceanleitung für die Fachkraft runter
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
und vergleiche die Einstellungen am Brenner mit den Vorgaben in der Anleitung für Deine Brennerleistung.
Welche Messwerte hat der Experte denn gemessen?
Schreib bitte alles hier rein, neben den Abgaswerten auch den
- Schornsteinzug und
- statischen Brennerdruck
- verwendete Öldüse
- Nennleistung des Brenners
- Einstellung der Luftklappe
- Einstellung der Stauscheibe
- Gibt es eine Nebenluftklappe / Zugbegrenzer im Abgasrohr / Schornstein?
Viele Grüße