Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitoladens höherer Verbrauch als mit 35 Jahre altem Vorgänger

Liebes Experten Team,

Neu seit 05/2019 Ölbrennwert Viessmann Vitoladens 300C Typ J3RA Vitotronic200 Vitocell 300-H Pumpe Wilo Yonos Para Abgasanlage Fa.Skoberne.

[Alt: Ölbrenner Viessmann Vitola Biferal VE1 Bj. 1986. ]

Aktuelle Einstellungen: Solltemperatur 21°, Steigung 0,7 / Niveau 5

Schaltdifferenz WW auf Code 59:10 eingestellt.

 

Jetzt zur Frage: wieso habe ich deutlich höhere Brennerstunden/Monat und damit auch Verbrauchswerte, als mit meiner alten Viessmann-Anlage? Januar 2020 Brenner-h: 318 bei 796 Starts.  (bin selbst in viel kälteren Monaten mit Alt-Gerät nie über 240 Betr.h gekommen)

Wo kann ich weiter optieren? Bin ratlos?

9 ANTWORTEN 9

Sind das die Gesamtbetriebsstunden? Die Kesselnummer ist leider nicht angegeben. Ich kann nicht ersehen, ob das ein 2stufiger oder ein modulierender Brenner ist. Ich vermute modulierender Brenner.

Der wird überwiegend im Kleinlastbereich arbeiten, so dass eine exakte verbrauchte Ölmenge nicht ersichtlich ist. Wenn man den exakten Ölverbrauch haben möchte , ist der Einbau eines Ölmengenzählers erforderlich.

MfG

W.F.

Hallo, 

Betriebsstunden sagen ja erstmal nichts über Mehrverbräuche aus. 

Die Ölmengen können über die Regelung gezählt werden. ☝️

 

Grüße 

Den Verbrauch lese ich ziemlich genau am Öltank ab. Und da liege ich mit dem Verbrauch leider aktuell höher als in vergleichbren Monaten mit dem alten Öler...
Ölmengen hab ich an Code 29 einstellen (1,9L/h) und entsprechend auslesen. Öltank ist genauer.

Ja, richtig ist ein modulierender Brenner. Und ich habe oben nur die Stunden und Starts aus Januar angegeben.
Gesamtstunden seit 05.05.19 --> 1.317h / Starts --> 6.084 bis 01.02.2020

Den Verbrauch kann ich sehr ganau am Tank auslesen und mit dem Altgerät vergleichen.

Wie gesagt, ich bin auf der Suche nach weiteren Optimierungsmöglichkeiten. So will ich das nicht stehen lassen...

Meine Frage: Ist der Brenner modulierend? Wenn ja, ergeben sich für den realen Verbrauch ganz andere Werte.

Da ist der Faktor 1,9 irreführend, weil die Betiebsstunden da allein nicht aussagekräftig sind.

Bitte mal die Kesselnummer mitteilen.

MfG

W.F.

Die Kesselnummer lautet: 7570 42490 1409 144

@wfiedler
Der J3RA ist immer modulierend.

Hallo, ich habe den gleichen Kesseltyp wie das Original vom Meisteranker. Das heißt, Typ VE1 von 1987. Der variable Verbrauch von 1,6 - 4,0 Litern ist auf dem Etikett angegeben. Der Verbrauch basiert jedoch immer auf 4 Litern pro Stunde. Wie stellt man den Kessel so ein, dass der Verbrauch gesenkt werden kann? Hat es einen modulierenden Brenner? Oder ist es aktualisierbar? Ich habe kein Geld für ein komplett neues Heizsystem (> 5.000 Euro). Die Seriennummer lautet 707260913863 und die Steuereinheit ist Vitotronic 200 KW2.

Hallo Jezinka,

 

dein Ölbrenner hat eine konstante Leistung wenn er in betrieb ist. Zu dieser Zeit gab es noch keine modulierenden Ölbrenner. Wenn du sicher gehen willst, ob er richtig eingestellt ist, solltest du dich an deinen Fachbetrieb wenden. Dieser überprüft die Einstellung auch bei jeder Wartung.

 

Viele Grüße
Flo