Liebe Viesmänner,
ich habe einen Vitoladens 300C mit Vitronic 200 KW2 und Mischer.
Seit einigen Tagen geht der Kessel auf Grund der großen Wärme tagsüber während des Normalbetriebes in den Ruhezustand (Mischer zu/Pumpe) aus. Was ja zu erwarten ist.
Normalerweise geht die Heizung dann um 06.00, wenn die Anlage von der Nachtabsenkung in den Normalbetrieb wechselt, wieder an. Also Mischer auf/Pumpe an. Bei z.B. Außentemperatur 15 Grad.
Das macht die Heizung seit einigen Tagen nicht mehr. Außentemperatur z.B. 14 Grad. Selbst wenn ich die Raumtemperatur am Drehrad erhöhe passiert nichts. Erst ein komplettes Abschalten am Kippschalter und Wiedereinschalten lässt die Heizung wieder anlaufen. Warmwasser wird witziger Weise trotzdem gemacht.
Punkt 38 auf der Codierebene 2 zeigt eine 0.
Ist da was defekt oder mache ich etwas falsch?
Danke vorab für Ihre Hilfe.
Nein, s. hier
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Codierung-autom-Umstellung-Sommerbetrieb-Vito...
Das Ziel ist ja, dass sie langsam reagiert. Wenn es draußen 30°C hatte und es kommt ein Unwetter, muss ja bei At=16°C noch nicht geheizt werden.
Puh, ich bin nicht in der Entwicklung tätig. 😉
@CustomerCareBen
stimmen die Aussagen im Link unten oder die aus HTD?
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Codierung-autom-Umstellung-Sommerbetrieb-Vito...
@Achat, das wär doch auch ein Thema für dich.
Dito 😉
Aber ich habe es gerade mit dem Fön getestet. Das Bild spricht für sich:
"ein" = A5 aktiv = Heizung aus. "aus" = A5 inaktiv = Pumpe / Heizung ein
Könnte hinkommen. Mal sehen was die Viessmänner sagen.
Ich vermute für das Nicht-Anschalten im Heizbetrieb auch Sparschaltung A6. Diese hängt nicht von der eingestellten Soll-Raumtemperatur ab, deshalb bringt Höherstellen der Soll-Raumtemperatur nichts (wenn eine Sparschaltung wegen A5 aktiv wäre, würde Höherstellen der Soll-Raumtempertur dagegen die Heizung zum Anschalten bringen). Ändern (erhöhen) würde ich aber vorerst A6, betrifft nur die Heizgrenze, also die Übergangszeit. Codieradresse 90 muss fürs ganze Jahr passen, also länger beobachten und vor allem auch während der Hauptheizzeit im Winter.
A5 hängt von der aktuellen Aussentemperatur ab (Ist-Aussentemperatur), A6 von der gedämpften.
Die Aussagen von °be im erwähnten Thread
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Codierung-autom-Umstellung-Sommerbetrieb-Vito...
sind meiner Meinung nach teilweise falsch, auch wenn sie angeblich von der Fachabteilung kommen.
Das Ein-Ausschalt-Verhalten in der Grafik oben spricht für sich: A5 ist von der aktuellen, nicht von der gedämpften Aussentemperatur abhängig.
@Achat , perfekt danke für die kompetente Rückmeldung. Ist das evtl. ein Bug, eigentlich wäre die gedämpfte AT auch für A5 sinnvoller? Wenn es draußen 30°C hatte und es kommt ein Unwetter, muss ja bei AT=16°C noch nicht geheizt werden.
@CustomerCareBen
hätte eigentlich schon eine Rückmeldung erwartet und ggf. eine Korrektur dieses Beitrags:
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Codierung-autom-Umstellung-Sommerbetrieb-Vito...