abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitoladens 333f Codierungsebene 1 A3 Heizkreispumpe

Hallo, ich möchte an der Anlage die Einstellung der Heizkreispumpe in der Codierungsebene 1 ändern. Sobald ich aber mit den Tasten von A5 auf A3 runter drücke, überspringt er automatisch die A3 und landet bei F.  Woran kann es liegen? Habe ich nicht auf alle Einstellungen in der Ebene 1 Zugriff?

 

Update: Mein Fehler. A3 war auf der Codierungsebene 2 und nicht 1.

 

Ich habe von A3:2 auf A3:10 eingestellt. Wir haben aktuell ein Außentemperatur von 7 Grad. Die Heizkreispumpe ist aber trotzdem "Aus". Was kann der Grund sein? 

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

wird an der gedämpften Außentemperatur liegen.

 

Gruß 

Die "Erweiterte Sparfunktion gedämpfte Außentemperatur" war im Auslieferungszustand A6:36 also nicht aktiv.

 

Ich habe das Problem gelöst, indem ich im Parameter A3 den Wert von A3:2 (Außentemperatur unter 1  C: Heizkreispumpe „Ein“ Außentemperatur über 3 °C: Heizkreispumpe „Aus“) auf A3:10 (Außentemperatur unter 10  C: Heizkreispumpe „Ein“ Außentemperatur über 12 °C: Heizkreispumpe „Aus“) geändert habe.

 

Ich konnte nicht verstehen, wie der Wert im Auslieferungszustand auf A3:2 sein konnte. Die Heizleitungen müssen doch z.B. auch bei 5 Grad AT mit Wärme versorgt werden.

Top-Lösungsautoren