Mit dem Reduzierten Raumtemperatur-Sollwert z.B. von 15° legt man ein schwaches Durchheizen bei Nacht fest.
Lt. Beschreibung legt der eingestellte Wert den Beginn von "Heizkreispumpe EIN" fest, z.B 15°.
Mit der Codierung A2:2 wird z.B. jedoch ein Einschalt-Wert für die Heizkreispumpe von 1° eingestellt.
Dies macht Sinn, man möchte ja erst bei niedrigeren Außentemperaturen nachts etwas heizen.
Tatsächlich läuft die Pumpe bis 15° !
Frage an die Spezialisten : Wie kann man der Einstellung A2:2 eine Priorität geben ?
Bitte um kurze Antwort,
Grüße vom sarden.
Hallo,
Den reduzierten Betrieb auf 3 Grad stellen.
Die Adresse A9 spielt dabei auch mit rein.
Grüße
Nicht ganz... Die Pumpe läuft im Prinzip immer, solange geheizt werden soll, also sowohl im normalen als auch im reduzierten Betrieb (ab Soll-Temperatur 4 Grad), ausser es ist eine Sparschaltung aktiv. Letztere kann in Codieradressen A5 und A6 eingestellt werden; A5 ist die normale Heizkreispumpenlogik (Ein-Ausschaltverhalten um die gerade gültige Soll-Raumtemperatur, entspricht der von dir zitierten Beschreibung), A6 entspricht einer absoluten Heizgrenze. Beim Übergang vom normalen in den reduzierten Betrieb wird zudem A9 wirksam, die Beschreibung dazu hast du schon gefunden.
Wenn im reduzierten Betrieb gar nicht geheizt werden soll, dann stelle beim reduzierten Heizbetrieb Soll-Raumtemperatur 3 Grad ein, so bleiben normalerweise Pumpe und Brenner aus, ausser in ganz kalten Nächten.
Aber: Sämtliche Pumpen-Sparschaltungen werden durch Frostschutz ausser Kraft gesetzt, d.h. sobald Frostschutz aktiv ist (Schneekristall in der Anzeige), läuft die Pumpe dauernd. Die Frostschutzgrenze wird in A3 gesetzt; in Werkseinstellung ist Frostschutz ein, wenn die aktuelle Aussentemperatur unter 1 Grad sinkt, aus oberhalb 3 Grad. Zweck: Schutz der Heizungsleitungen vor dem Einfrieren, indem das Heizungswasser in Bewegung gehalten wird. A3 hat immer Vorrang.
(A2 ist wohl ein Tippfehler, hat deine Anlage nicht).