Hi. Wir haben eine Vitoladens 333 F mit 19 KW an einem vorhandenem Schornstein angeschlossen. Die Abgasleitung soll jetzt als Außenwand Leitung geführt werden. In den Planungsunterlagen wird angegeben das die max. "Waagerechte" ( mit Gefälle versteht sich ) 2,5m sein darf.
Durch Standortbedingungen würde sich das ganz aber auf knapp 3,8 m belaufen. In der Summe wäre die Gesamtlänge der Abgasleitung knapp 9 m. (Waagerechter+Senkrechter Teil) Durch zurechnen von Bögen unterschreiten wir die maximal zugelassene Länge von 18 m.
Gibt es für diese ausführen eine Freigabe von Viessmann?
Mfg Tim
Hi,
und was sagt dein Schornsteinfeger, der muß das abnehmen,
hast du ihn in deiner Planung / Umbau mit einbezogen?
Gruß
HarryG
Hi.
Danke für die schnelle Rückmeldung. Also der BSM ist mit im Boot und wir erstellen eine Querschnittsberechnung welche dann hoffentlich positiv ausfällt. Dennoch wäre eine Freigabe seitens Viessmann von Vorteil. Gerade was das Gebläse betrifft entsteht hier ja eine höher Gegendruck. Nicht daß ich dann jedes Jahr ein neues brauche weil es zu hoch belastet wird.
Grüße