Vitoladens 300 w läuft an sich fehlerfrei. Nur sporadisch läuft die Anlage auf Fehlermeldung FB. Monteure konnte keinen Fehler feststellen. Habe Statistik geführt und festgestellt, dass Fehler nur bei warmen Wetter (Aussenfüller zeigt über 20 Grad an) auftritt. Wenn ich dann Belüftungsöffnung im Kamin öffne, läuft die Anlage wieder reibungslos. Im Kamin ist ein flexibles Ablüftungssystem Viesmann verbaut. Vermute Problem oben im Kaminschacht, dass bei warmen Wetter Abluft in die Kaminlüftung durch Stau kommt, die der Brenner dann ansaugt. Vermutung berechtigt; wenn ja, welche Lösung möglich?
Wurde mal eine Ringspaltmessung durchgeführt ? Hierbei kann man feststellen, ob sich tatsächlich Abgase in der Verbrennungsluft befinden.
Es wäre ja durchaus möglich, dass das Abgasrohr beschädigt ist.Zumal das Gerät bei Warmwasserbereitung mit höchster Stufe läuft. Wenn die Abgase über den Kopf eingesaugt würden, müsste das Problem auch beim Heizbetrieb auftreten.