Hi,
seit einigen Wochen startet meine Vitoladens 300-C Bj. 09/2011 ca. 10-15 mal mehr pro Tag wie üblich.
Ablauf wie folgt:
-Heizung bekommt Startbefehl
-Gebläsemotor läuft an, Led am Zündtrafo blinkt grün
-Magnetventil Stufe 1 schaltet, Flammensignal Display erscheint, Led Zündtrafo leuchtet dauerhaft grün.
-Nach ca. 5sek. erlischt Flammensignal, Led am Zündtrafo geht aus, Gebläsemotor dreht hoch.
-Kurze Zeit später blinkt die Led am Zündtrafo wieder
-Nach ca. 10sek. geht Drehzahl vom Gebläsemotor wieder runter bis er nach einigen weiteren Sek. ganz ausschaltet und die Heizung abschaltet so als ob Sie die Kesseltemperatur erreicht hat (ohne Fehlermeldung).
-Kurze Zeit später startet Sie erneut und heizt dann (meist im 2. Versuch, ab und an benötigt Sie auch einen 3. oder 4. Startversuch) ganz normal bis zur Kesselsolltemperatur auf.
Jährlich Wartung wurde mit Düsenwechsel im Okt.2024 durchgeführt, das Magnetventil der Stufe 1 wurde ersetzt.
Codieradresse 38:0
Im Okt. 2019 wurde die Steuerplatine ersetzt, aufgrund eines Def., das Fehlerbild war damals jedoch anders.
Hat jemand eine Idee hins. der Ursache des Problems?
HR