Meine Vitoladens läuft seit 10 Tagen. 1 HK mit Mischer + WW-Speicher.
Bie Brennerstundenzeit von 19,81 Stunden hat das Gerät 174 Starts durchgeführt. Mithin lief der Brenner im Durchschnitt knapp 7 Minuten pro Start.
Gibt es eine Möglichkeit, die Anzahl der Brennerstarts zu reduzieren - auch ohne großen Pufferspeicher? Oder ist das ein Phänomen der Übergangszeit, wo der Vorlauf nur ca. 30° hat?
Das ist tatsächlich ein Problem in der Übergangszeit und vermutlich ein Problem der Modulierung des Brenners. Wie hoch bzw. niedrig ist der Modulationsbereich bei deiner Therme ?
Ist diese relativ hoch, dürfte in der Übergangszeit nur die Anhebung der Vorlauftemperatur was bringen. Dementsprechend sollten auch ein paar Thermostatventile geöffnet sein.Die Wärmeabnahme ist offensichtlich gegeben, sonst würde der Brenner nicht laufend anspringen.
Hängt da hingegen eine Fussbodenheizung dran, ist hier eine weitere Anhebung nicht zu empfehlen.