Vitoladens 300a, Vitotronic 200 und Vitotrol 300a

Hallo,

wir haben gerade ein Haus gekauft, in dem im November 2013 eine neue Brennwertterme Typ Vitoladens 300 mit einem Vitotronic 200 und einem Vitotrol 300a  installiert wurden. In Wohnzimmer und Küche ist eine Fussbodenheizung verlegt, in allen anderen Räumen wird mit Radiatoren geheizt. Die Fussbodenheizung im Wohnzimmer wird über einen eigenen Heizkreis mit Mischer (und Wärmetauscher?!) und Umwälzpumpe betrieben. Die in der Küche ist an den Heizkreis der Heizkörper angeschlossen. Die Vitotrol 300a ist im ersten Stock im Schlafzimmer an der Wand montiert. Im Schornstein sitzt ein Kunststoffrohr mit koaxialer Luftzuführ (T120 von Skoberne).

Was mir als erstes aufgefallen ist, ist dass der Verbindungsschlauch der Zuluft des Vitoladens zum Rohr im Schornstein nicht montiert ist, die Heizung wird mit Raumluft betrieben (Steht auch so im Schornsteinfegerbericht). Sollte die Zuluft nicht über den Schornstein angesaugt werden? Welche Gründe könnte es geben, die Heizung mit Raumluft zu betreiben, obwohl der Schornstein eine Luftzuführung hat?

Es schein im Wohnzimmer keinen Temperaturfühler zu geben. Wie die Temperatur im Wohnzimmer einstellt wird ist mir ein Rätsel. Wenn ich die Einstellung der Heizung richtig ausgelesen habe, dann wird der Mischer rein über die Außentemperatur gesteuert. Kurioserweise ist die Ist-Raumtemperatur im Moment exakt die Sollraumtemperatur. Hat die Sollraumtemperatur irgendeinen Einfluss obwohl in der Konfiguration keine Raumtemperaturregelung eingestellt ist bzw. kein Fühler vorhanden ist?

Dann ist für beide Heizkreise in der Config eine Fernbedienung eingestellt, es gibt aber real nur eine. Bei der ist-Raumtemeperatur wird für beide Heizkreise der exakt gleiche Wert angezeigt. Wird dann einfach für beide Heizkreise der Messwert der einen Fernbedienung verwendet?

Wie werden die Busteilnehmer gezählt? Angezeigt sind 3. Sind das die Heizung an sich, der AT-Fühler und die Vitotrol?

Würde es Sinn machen, die Vitotrol ins Wohnzimmer umzuziehen um damit die Fussbodenheizung zu regeln?

 

Vielen Dank und Gruß

Henning Aust

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Zumindest zu einem Teil kann ich was schreiben: Ob die Zuluft über den Schornstein gezogen werden kann, hängt auch davon ab, wie gross der Zug und die Abgasleitung ist. Sprich, wie gross ist der Luftspalt ?

Es wäre auch möglich, dass der Schornsteinkopf relativ ungünstig endet, dadurch vielleicht Abgase eingezogen werden können.

Dass die Raumtemp im Wohnzimmer der eingestellten Solltemp gleicht, spricht dafür , dass ein hydraulischer Abgleich und eine gute Einstellung der Heizkennlinie erfolgt ist.

Dass die Fernbedienung im Schlafzimmer hängt, zeigt, dass sehr wahrscheinlich kein Raumlufteinfluss geschaltet ist, dies also eher der Bequemlichkeit geschuldet sein kann. Abends, wenn es ins Bett geht, wird hierüber vieleicht die Heizung runtergefahren. Da kann man nur mutmaßen.

Als Busteilnhemer werden natürlich die aufgelistet, welche auch tatsächlich dranhängen. Da wäre vermutlich eine interne Pumpe, die Mischergruppe und die Fernbedienung. Der Aussenfühler ist  es auf alle Fälle nicht.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Zumindest zu einem Teil kann ich was schreiben: Ob die Zuluft über den Schornstein gezogen werden kann, hängt auch davon ab, wie gross der Zug und die Abgasleitung ist. Sprich, wie gross ist der Luftspalt ?

Es wäre auch möglich, dass der Schornsteinkopf relativ ungünstig endet, dadurch vielleicht Abgase eingezogen werden können.

Dass die Raumtemp im Wohnzimmer der eingestellten Solltemp gleicht, spricht dafür , dass ein hydraulischer Abgleich und eine gute Einstellung der Heizkennlinie erfolgt ist.

Dass die Fernbedienung im Schlafzimmer hängt, zeigt, dass sehr wahrscheinlich kein Raumlufteinfluss geschaltet ist, dies also eher der Bequemlichkeit geschuldet sein kann. Abends, wenn es ins Bett geht, wird hierüber vieleicht die Heizung runtergefahren. Da kann man nur mutmaßen.

Als Busteilnhemer werden natürlich die aufgelistet, welche auch tatsächlich dranhängen. Da wäre vermutlich eine interne Pumpe, die Mischergruppe und die Fernbedienung. Der Aussenfühler ist  es auf alle Fälle nicht.