Hallo ich stehe vor folgendem Problem:
Bei mir fällt das Manometer vom Wasserdruck auf 1 Bar und etwas darunter .
Wenn ich dann die den Hahn zum befüllen aufdrehe merke ich nichts davon das Wasser ins System fließt. ebenso merke ich beim Entflüfen auch keine Luft.
Mein Frage nun Ist es möglich das die Vitoladens 300C den Druck selber regelt den sie braucht.? Denn nach einer Weile steigt der Druck wieder selber wie von Zauberhand.
Ich vermute mal stark, dass du den Füll-bzw. Systemdruck der Heizung meinst ? Und Druckschwankungen sind hier zu 99% auf das Ausdehnungsgefäss zurückzuführen. Falscher oder kein Vordruck mehr.
Hat das MAG wenigstens 7-8 Jahre auf dem Buckel, sollte es eh gewechselt werden.