abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitoladens 300-c ständig Störung: Fehler FA , Hilfe!!!!

Vitoladens 300 Ölheizung geht bis zu zwei mal am Tag auf Störung . Fehlerspeicher sagt FA ( lüfterdrehzahl abweichend)
Woran kann es liegen?
Heizung hört sich ganz normal an ...
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo wagemanns,

die Meldung FA kann viele Ursachen haben. Überprüft werden sollte auf jeden Fall der Brennraum und das Abgassystem. Wenn der Gegendruck zu groß ist, kann das auch zur Meldung FA führen.

Möglicherweise ist aber auch die Gebläseelektronik defekt und die Drehzahl wird dadurch nicht mehr korrekt erfasst und weitergemeldet. In diesem Fall kann nur der Austausch des Gebläses Abhilfe schaffen.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo wagemanns,

die Meldung FA kann viele Ursachen haben. Überprüft werden sollte auf jeden Fall der Brennraum und das Abgassystem. Wenn der Gegendruck zu groß ist, kann das auch zur Meldung FA führen.

Möglicherweise ist aber auch die Gebläseelektronik defekt und die Drehzahl wird dadurch nicht mehr korrekt erfasst und weitergemeldet. In diesem Fall kann nur der Austausch des Gebläses Abhilfe schaffen.

Beste Grüße °be

Können Sie mir sagen wie genau die Heizung die Drehzal des Gebläses überprüft, ermittelt, überwacht?

Kann es vielleicht auch an der Einstellung der Drehzal direkt liegen?

Nach Brennraum Reinigung, Vorfilter Tausch, Ölpumpenfilter Tausch und neuer Düse lief sie fast eine Woche ohne diese Meldung.
Letztes Jahr wurde schon die komplette Hauptregelplatiene nach defekt getauscht...

Die Drehzahl des Gebläses wird über einen Hallgeber erkannt. Dieser befindet sich in der Gebläseelektronik und kann leider nicht separat getauscht werden.

Dass das Gebläse eventuell defekt ist, ist nur eine Ferndiagnose und ersetzt keine Prüfung durch einen Fachbetrieb vor Ort.

Beste Grüße °be