Hallo an die Community,
ich habe immer wieder das Thema, dass der Brenner (Kesseltemperatur kleiner 32 grdC) bei starten für ca 1-2s brummt.
Nach Rücksprache mit meinem Fachbetrieb wurde mir geraten auf das 27kW VC3 Flammrohr (7833648) und die passende Dralleinrichtung 12/18kW (7840433) umzusteigen. Gesagt getan, bei der Kesselwartung (neue Düse, Flammrohr, Dralleinrichtung, Kesselreinigung) wurde alles verbaut.
Abstände Düse (2,9mm) und die vorgegebene Düse (0,40 V) wurden verbaut und das Abgas vermessen.
Stufe 1: O2 (4,2%) CO2 (12,7%) statischer Druck (7,8 mbar), Öldruck konstant.
Unterdruck an der Ölpumpe unterhalb des Grenzwertes von -0,35 (-0,2 ist)
Wenn der Kessel warm ist, geht der Brenner butterweich an.
Was könnte ich noch prüfen, was diesen Effekt auslöst?
Gruss
Gelöst! Gehe zu Lösung.
crashrid.
Siehe meine Antwort vom 20.07.2021 12:21,
der sollte bei dir auch passen
Gruß
HarryG
Hi,
gib mal die Herstellernummer von deiner VPC3 an ?
Gruß
HarryG
Hallo,
es ist die 7438372
Gruß
Hallo Crashride,
wie hoch ist der Brennerdruck genau? wurde das Gebläse geprüft?
freundliche Grüße
Timo
Das Anhängen von Dateien erscheint nur am Desktop Browser.
Anbei der Verlauf vor Brennerstart und Stufe 1
Hallo Crashride,
tut mir leid, ich habe mich verschrieben. Ich meine Öldruck in bar.
freundliche Grüße
Timo
Hallo, nun das Video mit dem Brennerstart (Brummen ist deutlich zu vernehmen).
Gruß und Danke für Eure Ratschläge.
Hallo crashride,
ja, das Brummen ist deutlich zu hören. Wurde die Düse schon getauscht ? Du hast schon die richtige Düse verbaut. War das Brummen auch mit der vorherigen Düse zu hören ?
freundliche Grüße
Timo
Blöde Frage...
dass der 300-W VPC3 in der 1. Stufe startet ist korrekt?
Die Vorgänger sind doch immer in der 2. Stufe gestartet.
VG Michael
Hallo,
die modulierendes Geräte starten in Volllast und modulieren dann in einen geringeren Leistungsbereich. Die 2 Stufigen Anlagen starten in der ersten Stufe und gehen dann in Volllast.
freundliche Grüße
Timo
Hallo,
Viessmann bietet Kesselcodierstecker an die den Brenner beim Starten die Leistung anhebt,
war bei mir so (333-F VP3T) , Codierstecker 23F0:F1F1 7834880.
Soll mal dein Heizungsmonteur mal bei Viessmann anfragen.
Gruß
HarryG
Hallo crashride,
Es war dammals ein lautes und leicht stotterndes Brummen beim starten.
Übrigends dein Gebläsedruck wurde ich (auf 8,5 bis 9 mbar) höher stellen.
Gruss HarryG
Hi crashride,
eine Überlegung wäre der Schalldämpfer? wenn der fast zu ist baut sich Gegendruck auf.
Einfach mal Reinigen ( Gut durchspülen ), dann kann man gleich noch den Kondensatschlauch
spülen. ( der Schlauch zwischen Schalldämpfer und Siphon )
Gruß
HarryG
Ja, aber geht einfach
Gruss
HarryG
Hallo crashride,
und bist du mit dem Brummen weiter gekommen? ist es behoben.?
Gruß
HarryG
Guten Abend,
wurde das Problem gelöst?
freundliche Grüße
Timo