abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitoladens 300-W Startschwierigkeiten geänderter Codierstecker

Hallo zusammen,

meine Heizung Vitoladens 300-W aus 2007 (7182623704801104) machte seit einiger Zeit Probleme mit häufigem Takten. Dadurch war jedes Jahr regelmäßig im Nov./Dez. der Innenraum verrußt und die Heizung ging auf Störung. Auch der Start war immer wieder mit heftigen Vibrationen bis hin zu heftigen Verpuffungen beim Start begleitet.

Endlich haben mein HB und ich den Fehler lokalisiert. Es hat ein kleiner „Brocken“ den Durchfluss verengt und die Heizung hat deshalb die Wärme nicht vernünftig ableiten können. Nachdem der Brocken raus war, ist das häufige Takten tatsächlich etwas zurückgegangen.

In diesem Zug wurde auch die Heizung wieder gewartet und gereinigt. Ein neues Drallrohr/Flammrohr, Düse, Ölpumpe und Zünd…was weiß ich eingebaut. Am Anfang war noch im Schauglas etwas Bläschenbildung, dies war aber nach etwa 1 Stunde weg.

Leider sind die Vibrationen beim Start immer noch da, gefühlt sogar schlechter als vor dem Austausch der Bauteile. Am schlimmsten ist aber das die Heizung je nach Kesseltemperatur zu dem vibrieren, für ca. 5 Sec. heftige „Verpuffungen“ hat.

Das ganze Abgasrohr bewegt sich dabei auf und ab. Zudem haut es dabei beim Kondensatablaufrohr heftig das Kondensat bei jeder der Verpuffungen raus. Schätze mal dass das ganze Siphon dadurch leergeschossen wird, da danach im Heizungsraum die Abgase stehen. Teilweise so heftig, dass nach dem Start sogar für einige Minuten Abgase fühlbar aus dem Kondensatablaufschlauch strömen.

Da ja schon Flammrohr ect. gewechselt wurden, habe ich etwas von dem Codierstecker als Abhilfe gelesen? Es soll einen geänderten geben? Trifft das auch auf mein Gerät zu? Wie bekomme ich das raus?

Mein HB meinte, da gibt’s nix.

 

Grüße

Seicodad

8 ANTWORTEN 8

Hallo Seicodad,

danke, dass du dich mit deinem Anliegen an uns gewendet hast. Leider kann ich unter der angegebenen Herstellnummer nichts finden. Könntest du diese bitte nochmal prüfen? Ggf. liegt hier ein Tipp-Fehler vor. Die Herstellnummer findest du auf dem Typenschild, welches sich in der Regel auf dem Gehäuse bzw. der Oberseite des Wärmeerzeugers befindet.

Sollten tatsächlich Abgase austreten, empfehle ich den Vitoladens auszuschalten und den Fachbetrieb zu kontaktieren.

Beste Grüße °ja

Hallo, habe mich mit der Nummer vertan, war die Nummer der Steuerung. Am Brenner steht 7283578 703009106

Aktuell ist ein Codierstecker mit der Nummer 7825445 montiert

Danke

Hallo, habe mich mit der Nummer vertan, war die Nummer der Steuerung. Am Brenner steht 7283578 703009106

Aktuell ist ein Codierstecker mit der Nummer 7825445 montiert

Danke

Wann kommt es denn zu den beschriebenen Auffälligkeiten. Nur während dem Start?

Beste Grüße °ja

Ja nur beim Start. Ist schon wieder auf Störung

Hallo Seicodad,

danke, dass du dich mit deinem Anliegen an uns gewendet hast. Leider kann ich unter der angegebenen Herstellnummer nichts finden. Könntest du diese bitte nochmal prüfen? Ggf. liegt hier ein Tipp-Fehler vor. Die Herstellnummer findest du auf dem Typenschild, welches sich in der Regel auf dem Gehäuse bzw. der Oberseite des Wärmeerzeugers befindet.

Sollten tatsächlich Abgase austreten, empfehle ich den Vitoladens auszuschalten und den Fachbetrieb zu kontaktieren.

Beste Grüße °ja

Könntest du uns bitte noch die Herstellnummer des Vitoladens zur Verfügung stellen? Mit welcher Meldung fällt der Vitoladens aus?

Beste Grüße °ja

@ja_womelsdorf Ich schließe mich mal an. Gleiches Gerät selbe Problematik.

 

 

 

-Grundgerät Vitoladens 300-W VP3C 12/18kW (7453103)

 

 

 

-Regelung VBC141.C30.101 (7837562)

 

 

 

-Codierstecker 23F0:02E1 (7841069)

 

 

 

Ich habe nach Recherche im Internet im Zusammenhang mit diesem Problem Codierstecker 7834880 23F0:F1F1 bestellt und eingesetzt nach dem Starten der Anlage geht diese aber gleich auf Störung (Fehlercode FE+B7). Passt der Codierstecker nicht zur Anlage oder muss ich noch einen Reset durchführen weil die Daten vom alten Stecker noch gespeichert sind? Ich habe mich an die Anleitung gehalten. Als erstes habe ich die vorhandenen Werte in die Tabelle eingetragen wobei ich 1E/82 bzw. 28 nicht finden konnte. Danach habe ich die Anlage ausgeschaltet, die Codierstecker getauscht und die Anlage wieder eingeschaltet. Kurz darauf erscheinen die beiden genannten Fehler. Dann hab ich die Codieradressen überprüft und dort stehen sogar noch die alten Werte das hat mich gewundert deshalb die Frage nach einem Reset. Müsste der Codierstecker grundsätzlich passen?

Top-Lösungsautoren