Hallo!
24 Jahre lang lief mein alter Viessmann problemlos, leise und sparsam!!! Jährliche Wartung war selbstverständlich.
2010 dann die Komplettrenovierung der Heizungsanlage mit neuem Vitoladens 300-W (Öl, 16,1/23,5 kW) + Solar (Vitosol 300 + Vitotrol 200 + Vitotronic ... etc). Eine Investition in die Zukunft, wie ich dachte.
Nach einigen kleineren anfänglichen Wehwehchen, die der von mir als kompetent geschätzte, jahrelang bekannte und mit der Wartung betraute Heizungsinstallateur (=HI) mit Bravour löste, ging im Winter 2016/17 die Problemphase los: Abschaltungen, Pulsen bis hin zu unerträglichem Rumpeln tag und nacht (hierzu gibt es auch ein Video auf Youtube von einem anderen Nutzer). Kaum eine Nacht an Durchschlafen zu denken, tag und nacht extrem laute Verpuffungen, Lärm im Haus und Rauchschwaden im Heizungsraum.
Mein HI versuchte sich wochenlang an einer Lösung, ohne Erfolg. Meine (und wohl auch seine) Nerven lagen blank. Schließlich kam ein VIESSMANN-Techniker im Frühjahr (Mai) 2017 und nahm sich der (wohl offensichtlich längst bekannten!) Problematik an. Austausch von Komponenten, Neueinstellungen, Messungen usw.
Im Sommerbetrieb 2017 (nur Wasser mit Solar) beinahe problemlose Funktion, aberder Brenner lief etwas lauter als die anfänglichen Jahre.
Ab Mitte Sptember 2017 mit Beginn des kühleren Wetters schaltete ich um auf Winterbetrieb mit Nachtabsenkung. Und schon fing eine neue Geräuschkulisse an.
Beim Laufen des Brenners bruUuUuUuUmmt es vernehmlich im ganzen Haus, so als ob ein Riesentransformator im Haus stünde, mit leicht variabler Modulation, teils mit metallischem Beiton. Die Übertragung erfolgt über die Wände (wandhängiger Vitoladens) wie auch über das Kaminabgasrohr ins obere Stockwerk. Sogar im Dachgeschoß der anderen Doppelhaushälfte ist das BruUuUuUmmen vernehmbar, da der Brenner an dieser Wandseite hängt und auch das Kaminabgasrohr hier verläuft.
Besucher fragen schon, ob mein Kühlschrank so laut sei! Nein, sage ich, das ist mein VIESSMANN Premium Brenner im Keller! Erstaunte Blicke!
Nachts zwischen ca. 2 und 4 Uhr kommt die Partyzeit. Ca. 10 Sek. Anlauf, Abschaltung, ca. 20 Sek. Anlauf, Abschaltung, ca. 30-45 Sek. Lauf, Abschaltung. Und das mehrere Male, natürlich mit dem bekannten Brummen. Schlafen????? Den Vorschlag, mit Ohrenstöpseln zu schlafen - im eigenen Haus!- habe ich als guten Witz meines HI verstanden.
Morgens zum Hauptstart, tagsüber und abends vor der Nachtabsenkung gleiches Procedere, wobei der Brenner dann länger läuft (BruUuUuUmmen inklusive).
Ob beim Fernsehen oder dem Hören klassischer Musik: Transformator-Viessmann (BruUuUuUmm) ist als Hintergrund immer dabei!
Liebe Viessmänner: Ich möchte gerne eine ruhige Zeit in meinem Haus erleben, nachdem ich nun im Ruhestand bin. Ich habe 2010 eine Großinvestition in ein deutsches Qualitätsprodukt getätigt, das mich bisher leider enttäuscht. Mein HI hat keine Erklärung für das laute BruUuUummen.
Was ist da los?
Mit freundlichen Grüßen
Laufmal
Der Beschreibung nach könnte der Brummton von Resonanzschwingungen herrühren. Ich nehme mal an, dass auf dem Kessel kein Abgas-Schalldämpfer montiert ist ?
Habe ich versucht, aber das Grundrauschen von Smartphone bzw. Kamera verfälscht das Brummen, da das modulierende Geräusch der unteren Frequenzen der Vibrationen nicht aufgezeichnet wird.
Sobald der Brenner anläuft und hochfährt kommt das (metallische) Brummen bis zum Auslaufen/Runterfahren. Dann ist Ruhe, kommt also nicht von irgendeiner Pumpe.
2x Messprotokoll:
12, 3 und 12,7%
Heute war HI da und hat Ölleitung auf Undichtigkeit geprüft, Kleinteile erneuert, Ölfilter ausgetauscht, Öl reingezogen in Filter = Luftblasenfrei.
Mal sehen, besser: nix hören!
@ Franky: Gab es bei der Magnetspule ähnliche laute Auffälligkeiten?
@ ja_womelsdorf:
Und wofür war die Herstellnummer für dich gut? War mein Vitoladens eine Montagsnummer????
Ein Bekannter ist gerade am Renovieren und braucht eine neue Heizung ab 2018. Er interessiert sich "brennend " für meinen Fall.
Update:
Bin heute - so wie bisher - um kurz nach 4 Uhr durch meinen VIESSMANN Vidoladens 300 W geweckt worden. Ab ca. 4.10 Uhr läuft der Brenner alle ca. 10 Min. für ca. 45 - 60 Sek. Um 6.40 Uhr (eingestellter Heizungsbeginn) für ca. 5 Min. dann ca. 5 Min. aus, dann gleiches Spiel noch einmal, dann 25 Min. Lauf und endlich mal Ruhe. Bis zum nächsten Lärmen.
Gerade geht es wieder los. Und das nun den ganzen Tag (und ....) , da die Außentemperatur nur um +10 Grad liegt.
Liest hier eigentlich ein Verantwortlicher von VIESSMANN mit? Oder sehen die ihre Kunden einzig als Vor-Ort-Tester? Das wäre extrem schlechtes Marketing und würde der ursprünglichen Bedeutung von "Made in Germany" entsprechen.
Glaubt noch jemand an eine Normalisierung oder soll ich Austausch vornehmen? Ob wieder VIESSMANN ist hier die Frage.
Hallo Laufmal,
im Anhang findest du einen Ausschnitt aus unserer Service-Anleitung. Darin ist beschrieben, wie der Einstieg in die Codierebene 2 funktioniert. In der Gruppe Kessel findest du die Codieradresse 38. Bitte lies diese aus und teile mir den Wert mit.
Beste Grüße °ja
Hallo ja_,
ich habe am Vitotroll 300 versucht, da ging nichts. Das ist das einzige Gerät, das ich bediene! Normalerweise!
Am Vitoladens 300 dto. versucht nach deiner Anleitung: Punkte 1-4, zum Ende 8
Kessel/Brenner
Code2 38 0 (blinkt)
Weiter nix.
Gruß
Laufmal
(Viessmann AZUBÌ)