Vitoladens 300-T Baujahr 2008. Das Zündkabel musste ersetzt werden. Wodurch wird das Zündkabel defekt?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Üblicherweise versagt die Isolierung und die Hochspannung schlägt dann über. Dann startet der Brenner nicht mehr weil der Zündfunke fehlt.
Ohne Bilder / Details schwierig.....
Da gibt es diverse Ursachen:
- Alterung
- Beschädigung
- verdeckter Mangel (dürfte beim Herstelljahr 2008 nicht mehr greifen)
Dankeschön.
Bilder habe ich nicht. Der Heizungsmonteur hat die Wartung gemacht.
Kurze Zeit nach der Wartung ging die Heizung aus. Kontrolle ergab defekte Zündleitung.
- Alterung... denkbar. Also, diese Fasern leiten einfach nicht mehr?
- Beschädigung... Wie könnte das passiert sein? Flammen, Druck, Werkzeug?
- verdeckter Mangel... eigentlich nicht denkbar. Viele Jahre einwandfreier Betrieb.
Üblicherweise versagt die Isolierung und die Hochspannung schlägt dann über. Dann startet der Brenner nicht mehr weil der Zündfunke fehlt.
Das wäre plausibel. Danke.