abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitoladens 300-T VW3B Wasser nachfüllen

Guten Tag,

vor zwei Jahren habe ich ein Haus mit einem Vitoladens 300-T Ölkessel gekauft, und jetzt habe ich zum ersten Mal einen zu niedrigen Heizungsdruck in der Anlage festgestellt. Eigentlich wollte ich nur Wasser nachfüllen, aber ich bin unsicher, welcher Hahn der KFE-Hahn ist.

Ich bin davon ausgegangen, dass der orange markierte Hahn der richtige ist, und habe versucht, darüber Wasser aufzufüllen. Das Wasser läuft, aber die Nadel am Manometer bewegt sich nicht. Woran könnte das liegen?

Laut Montage-/Service-Anleitung ist der Hahn auf der Unterseite wohl für das Ausdehnungsgefäß vorgesehen.

Nachdem ich Wasser über den vermuteten KFE-Hahn eingefüllt hatte, kam zumindest in den Heizkörpern der oberen Etage Wasser (anfangs schwarz). Daher denke ich, dass ich nicht komplett falsch liege, möchte aber sicher sein, dass ich nichts beschädige und frage deshalb hier nach.

Leider konnten mir die Vorbesitzer dazu keine Informationen geben, und ich bin nun etwas ratlos.

Zusatzinfo: Nach dem kurzen Einschalten des Kessels sank der Wert am Manometer weiter und kehrte nach dem Ausschalten auf etwa 1 Bar zurück. Funktioniert das Manometer nur im eingeschalteten Zustand? Muss ich den Kessel beim Nachfüllen einschalten und die Umwälzpumpe manuell deaktivieren, da diese aktuell mit dem Kessel gekoppelt ist?

 

 

IMG09.jpeg

IMG08.jpeg

IMG07.jpeg

IMG06.jpeg

IMG05.jpeg

IMG04jpeg.jpeg

IMG03.jpeg

IMG02.jpeg

IMG01.jpeg

Vielen Dank für Ihre Hilfe!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Armin_H 

 

Über die gekennzeichneten Füllhähne kann der Systemdruck im Kessel erhöht werden. Die Verbindungsleitung muss vorher entlüftet werden.

 

IMG04jpeg.jpeg

Der Druck an diesem Kesselmanometer muss 1,5 bar betragen.

 

IMG06.jpeg

Das zweite Manometer ist für den Sekundärkreislauf der Heizkörper vorgesehen.

 

IMG01.jpeg

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo @Armin_H 

 

Über die gekennzeichneten Füllhähne kann der Systemdruck im Kessel erhöht werden. Die Verbindungsleitung muss vorher entlüftet werden.

 

IMG04jpeg.jpeg

Der Druck an diesem Kesselmanometer muss 1,5 bar betragen.

 

IMG06.jpeg

Das zweite Manometer ist für den Sekundärkreislauf der Heizkörper vorgesehen.

 

IMG01.jpeg

VG

Hallo @divanc,

vielen Dank für die hilfreiche Antwort. Auch ich hatte zunächst den ersten Füllhahn im Verdacht, war dann aber verunsichert, da die Leitung warm war und ich dachte, es könnte das "normale" Warmwasser sein. Merkwürdig finde ich auch, dass dieser bereits mit dem Kessel verbunden ist. Gibt es hierfür einen bestimmten Grund?


Das zweite Manometer für den Sekundärkreislauf zeigt derzeit 0 an.
Ist das besorgniserregend, oder ist das "normal", da die Umwälzpumpe ausgeschaltet ist?

Wofür ist der Hahn, den ich orange markiert habe? Lässt sich das erkennen?

Hallo @Armin_H 

 

Das zweite Manometer ist für den Sekundärkreis der Heizkörper und muss ebenfalls über den von Ihnen orange markierten Füllhahn auf 1,5 bar gefüllt werden.

Füllen Sie das System nach dem Entlüften der Kühler wieder auf.

 

VG

Top-Lösungsautoren