Hallo Experten-Team,
der Vitoladens 300-C muckt auf.
Zum 2ten Weihnachstag der erste Aussetzer.
Fehler: Feuerungsautomat FD. FA gesperrt.
Reset (R) + Reboot -> Geht.
Ab da mussten wir aber regelmäßig in den Keller...
Notdienst:
Getauscht wurden die leicht am Plastik "angerissenen" 2 Magnetspulen.
-> Keine Veränderung.
Laut Forum Register 38 ausgelesen - Wert: 227.
Letzte Woche:
Mit unserem HB sehr große Wartung durchgeführt und Fehlersuche mit
Anruf bei Viessmann - Magnetfeldstörung?.
-> Sporadischer FD Fehler bleibt.
Ab gestern neue Fehlernummer Feuerungsautomat F9.
Seitdem kein FD mehr.
Heizung geht immer aus (F9)
Schornsteinfeger-"Modus" geht nicht (F9)
Aktorentest:
- Brenner 1 Stufe OK
- Brenner 1 + 2 Stufe bricht bei Stufe 2 nach ca. 3 Sec ab -> F9
Brennereinstellung - Stufe 2 Lüfter auf 145 gestellt. (= Stufe 1 Wert)
Heizung läuft, aber oft Vorlauftemp. = Rückl.
Min Vorlauftemp (C5) von 20 auf 45 erhöht.
Momentan geht es.
Woran liegt es?
Lüfter / Strom / Platine / Steuerung?
Was kann man jetzt machen? Blinkt die Platine :-)? ...
Danke und Gruß
Walddachs
F9 steht für : Gebläsedrehzahl nicht erreicht. Hier dürfte der Fehler also in der Luftzufuhr zu suchen sein.
FD selbst ist nur eine allgemeine Brennerstörung. Hier kann man also nix spezifisches ableiten.