abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitoladens 300-C Störung F4

Guten Tag,

 

wir haben eine Vitoladens 300-C, die seit einiger Zeit täglich auf Störung F4 - Feuerungsautomat schaltet. Nach Bestätigung des Fehlers und Reset hört man die Anlage anlaufen, sie geht dann allerdings noch einmal auf Störung. Beim zweiten Reset läuft dann alles normal - bis zum nächsten Anlaufen. Der örtliche Heizungsbauer war schon mehrfach hier und hat diverse Teile (eine Scheibe mit gebrochenen Schweißstellen?, Zündelektroden, Einspritzdüsen) getauscht. Wenn die Heizung läuft ist alles bestens, auch die Abgaswerte stimmen. Das Problem ist, dass die Heizung nicht selbstständig anläuft. 

Unser Heizungsmonteuer weiß leider keinen Rat mehr und wollte auch den Viessmann-Werkskundendienst hinzuziehen - dieser hat sich allerdings noch nicht bei uns gemeldet.

Was könnte den hier noch Ursache sein?

Vielen Dank für Ihre Hilfe

CF

5 ANTWORTEN 5

Hallo Froch,

um eine detaillierte Aussage machen zu können, auch bezüglich des Service-Einsatz poste doch bitte noch die komplette Herstellnummer deines Vitoladens (beginnend mit 7...).

Beste Grüße °ja

Hallo,

vielen Dank für die schnelle Meldung. Die Herstellernummer ist die 7439973001113109.

Grüße
CF

Zieht die Ölpumpe eventuell Falschluft ? Sprich, ist im Ölfilter sows wie Luftbläschen/Schaum zu sehen ?
Wurde der Öldruck schon mal überprüft ?

Hallo Froch,

vielen Dank für die Information. Unter der von dir angegebenen Herstellnummer ist in unserem System noch kein Service-Einsatz angelegt. Sende uns doch noch deine Kontaktdaten und die deines Heizungsfachbetriebs an social-media@viessmann.com. Gerne prüfe ich mit diesen Angaben ob ein Service-Einsatz angefordert wurde.

Bezüglich der Meldung F4 sollte folgendes geprüft werden:

•Ölversorgung
•Zündelektroden und deren Abstand
•Verbindungsleitung der Elektroden prüfen
•Düse prüfen
•Magnetventil-Spule prüfen

Beste Grüße °ja

Guten Morgen,

der Viessmann Kundendienst war heute morgen hier. Er hat das Flammrohr und den Trafo für die Zündelektroden getauscht, da der Zündfunke wohl zu schwach war.

Viele Grüße