Hallo,
nach dem Abklemmen (Klemmstecker 28) der Z-Pumpe tritt der Fehler CE (Kommunikation) auf und ein Relais versucht permanent zu schalten.
Nach Fehler Reset tritt nach geraumer Zeit der Fehler wieder auf. Heizungshauptschalter ein/aus hilft auch nicht. Muss die Z-Pumpe über die Codierung deaktiviert werden? Wenn ja wie kann ich das tun?
Uli1
CE steht für Kommunikationsfehler mit der internen Erweiterung. Wenn nur die Zirkupumpe über die Erweiterung angeschlossen ist, könntest in Codierebene2 unter Adresse 35 den Wert auf Null stellen.
Somit würde die Erweiterung gar nicht erst angesprochen.
Möglich dürfte auch sein, wenn du unter Adresse 36 den Wert auf Null stellst. Damit würde keine Fehlermeldung hinsichtlich des Erweiterungsausganges generiert.