wir betreiben eine VITOLADENS 300-C , Installation vor 7 Jahren.
Seit einigen Tagen bricht die Heizung regelmäßig ab mit der Meldung „Feuerungsautomat FB“,
Fehlercode 38 in der Codierebene 2 =:127
Wartung wurde jedes Jahr durch den Installateure durchgeführt.
Die Düse wurde erneuert, der Brennraum zeigt keine besonderen Merkmale auf.
SN der Anlage 7521640302835107
Wie kann die Fehlerursache eingegrenzt werden?
Heizungsbauer vermutet Problem im Steuerungsmodul.
Über Hinweise würden wir uns freuen!
Danke
Hallo Jannik,
im Display erscheint..... Feuerungsautomat FD.
Danke
Frank
Danke für deine Rückmeldung. Und welcher Wert wird genau in der Codieradresse 38 angezeigt? Wichtig ist, dass die Adresse ausgelesen wird, wenn die Fehlermeldung anliegt.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Hallo Jannik,
es wird dann 227 angezeigt.
Danke
Frank
Danke für die Rückmeldung. In dem Fall sollte die Regelung mit der Artikelnummer 7862231 und der Codierstecker 23F3:02E1 mit Artikelnummer 7841072 ausgetauscht werden. Die benötigten Komponenten kann dein Fachbetrieb bei uns bestellen und anschließend installieren.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Benutzer | Anzahl |
---|---|
4 | |
1 | |
1 | |
1 | |