Vitoladens 300-C. Fehler: FB, FD, FB, FD, FD, etc. Innerhalb weniger Tage. Was tun?

Insgesamt zehn Fehlermeldung innerhalb der letzten zehn Tage. FEuerungsautomat FB, Feuerungsautomat FD, Feuerungsautomat FB, danach nur Feuerungsautomat FD. Heizung meldet Störung und muss resetet werden. Was ist zu tun? Wie ist die Lösung? Bitte Experten Feedback. Danke.

2 ANTWORTEN 2

FD ist eine allgemeine Brennerstörung, welche mehrere Ursachen haben kann.  z.B. Durchmesser der Ölleitung ? Sind Luft- oder Schaumbläschen im Filter zu sehen ? 

Wie alt sind die Elektroden ? Kommt der Fehler auch, wenn du den Prüfbetrieb aktivierst ?

Und zu guter Letzt : schau mal unter der Codieradresse 38 bei anliegender Störung nach, welcher Wert hinterlegt ist.

 

Hallo Fips,

FB ist eine Brennerstörung, die bedeutet, dass 3x Flammenabriss während des Betriebs vorhanden war. Deshalb sollte die Ölversorgung, die Einstellwerte und der Brennerzustand überprüft werden.

FD hingegen ist ein Fehler der vom Feuerungsautomat ausgelöst wird. Hier kann die Regelung defekt sein. Bitte lies die Codieradresse 38 aus, wenn die Anlage das nächste mal mit FD auf Störung geht.

Beste Grüße °sr