abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitoladens 300-C Codierung 2b

Ich habe den Vitoladens 300-C mit Fernbedienung Vitotrol 200A und Raumaufschaltung (b0:3).

Die Raumtemperatur schwingt über, von 21 auf z.B. 22 °C und kommt auch erst wieder runter im Nachtbetrieb.

Was bewirkt die Änderung der Codierung b2 (b2:8 Standard)? Wird bei einer Erhöhung die Temperatur stärker zurückgefahren bei Raumtemperaturanstieg oder umgekehrt? Ich habe nirgends eine Beschreibung oder Kennlinie gesehen. 

Danke

Dete

 

 

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hallo Dete,

bei der Raumtemperaturaufschaltung geht es um einen Korrekturfaktor, der bestimmt, wie groß der Einfluss der Raumtemperatur auf die Vorlauftemperaturregelung ist. Sobald der Raumtemperatursollwert erreicht wird, schaltet je nachdem, was in der Codieradresse b5 (Heizkreispumpenlogik) codiert ist, die Heizkreispumpe aus bzw. wieder ein.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Wenn auch mit Raumeinfluss die Ist-Raumtemperatur dauernd zu hoch ist, dann ist meistens die Heizkennlinie zu hoch eingestellt. Die Heizkennlinie ist auch beim Heizen mit Raumeinfluss die Grundlage für die Soll-VL; Raumeinfluss greift nur ein, wenn die Ist- von der Soll-Raumtemperatur abweicht. Werkseinstellung b2:8 ist eine recht geringe Korrektur; bei deiner Anlage kann der Raumeinfluss anscheinend damit bei grösseren Abweichungen die Soll-VL nicht ausreichend korrigieren.

Zuerst muss also die Heizkennlinie richtig eingestellt werden, und zwar bei ausgeschaltetem Raumeinfluss, siehe dazu http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Welche-Temperatur-ist-ideal-f%C3%BCr-den-Vorla... . Die aktuell milden Aussentemperaturen sind dafür nicht so gut geeignet; stelle einfach so gut ein, wie es gerade geht, und merke dir für den nächsten Winter vor, dass du die Heizkennlinie nochmals (bei ausgeschaltetem Raumeinfluss) besser einstellen musst.

Raumeinfluss korrigiert die Soll-VL umso mehr, je grösser die Abweichung der Ist- von der Soll-Raumtemperatur ist (sowohl bei Über- als auch Unterschreitung) und auch je grösser der Wert in b2 ist. Die passende Einstellung von b2 hängt vom Haus und der Anlage ab, hier ist Ausprobieren angesagt.

Übrigens: Beim Aufheizen zu Beginn einer Heizphase kommen noch Adressen FA/Fb ins Spiel; diese zusätzliche Erhöhung der Soll-VL kann beim Heizen mit Raumeinfluss oft reduziert oder ganz auf Null gesetzt werden - ausprobieren.

Wichtig auch: Wenn mit Raumeinfluss geheizt wird, müssen im Raum mit der Vitotrol die Thermostatventile ganz offen sein (oder zumindest einiges höher eingestellt als auf Wunschtemperatur), sonst funktioniert Raumeinfluss nicht richtig.

Die raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik (Adresse b5) kann mit oder ohne Raumeinfluss genutzt werden.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Dete,

bei der Raumtemperaturaufschaltung geht es um einen Korrekturfaktor, der bestimmt, wie groß der Einfluss der Raumtemperatur auf die Vorlauftemperaturregelung ist. Sobald der Raumtemperatursollwert erreicht wird, schaltet je nachdem, was in der Codieradresse b5 (Heizkreispumpenlogik) codiert ist, die Heizkreispumpe aus bzw. wieder ein.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Wenn auch mit Raumeinfluss die Ist-Raumtemperatur dauernd zu hoch ist, dann ist meistens die Heizkennlinie zu hoch eingestellt. Die Heizkennlinie ist auch beim Heizen mit Raumeinfluss die Grundlage für die Soll-VL; Raumeinfluss greift nur ein, wenn die Ist- von der Soll-Raumtemperatur abweicht. Werkseinstellung b2:8 ist eine recht geringe Korrektur; bei deiner Anlage kann der Raumeinfluss anscheinend damit bei grösseren Abweichungen die Soll-VL nicht ausreichend korrigieren.

Zuerst muss also die Heizkennlinie richtig eingestellt werden, und zwar bei ausgeschaltetem Raumeinfluss, siehe dazu http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Welche-Temperatur-ist-ideal-f%C3%BCr-den-Vorla... . Die aktuell milden Aussentemperaturen sind dafür nicht so gut geeignet; stelle einfach so gut ein, wie es gerade geht, und merke dir für den nächsten Winter vor, dass du die Heizkennlinie nochmals (bei ausgeschaltetem Raumeinfluss) besser einstellen musst.

Raumeinfluss korrigiert die Soll-VL umso mehr, je grösser die Abweichung der Ist- von der Soll-Raumtemperatur ist (sowohl bei Über- als auch Unterschreitung) und auch je grösser der Wert in b2 ist. Die passende Einstellung von b2 hängt vom Haus und der Anlage ab, hier ist Ausprobieren angesagt.

Übrigens: Beim Aufheizen zu Beginn einer Heizphase kommen noch Adressen FA/Fb ins Spiel; diese zusätzliche Erhöhung der Soll-VL kann beim Heizen mit Raumeinfluss oft reduziert oder ganz auf Null gesetzt werden - ausprobieren.

Wichtig auch: Wenn mit Raumeinfluss geheizt wird, müssen im Raum mit der Vitotrol die Thermostatventile ganz offen sein (oder zumindest einiges höher eingestellt als auf Wunschtemperatur), sonst funktioniert Raumeinfluss nicht richtig.

Die raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik (Adresse b5) kann mit oder ohne Raumeinfluss genutzt werden.

Danke für die ausführliche Antwort. Folgende Anmerkungen:
Die Heizkennlinie stimmt für einen trüben Wintertag. Das Überschwingen kommt, wenn abends die Rollladen runtergehen oder tagsüber durch Sonneneinstrahlung der Wärmebedarf sinkt. Die Kennlinie kann ich für diese Situationen aber nicht anpassen.
Der Hinweis auf die Steilheit der Kennlinie b2 war daher hilfreich und zielführend, wenn ich die optimale Einstellung auch noch probieren muss.
FA und FB habe ich auf den Sollwerten belassen, das führt nach bisheriger Erfahrung nicht zum Überschwingen beim Aufheizen. Das behalte ich aber im Blick.
b5 habe ich auf 5 gesetzt, dadurch müßte nach meinem Verständnis die Pumpe bei 1°C Überschreitung des Sollwertes ausschalten. Soweit kommt es aber nur bei sehr starker Sonneneinstrahlung oder Umschaltung auf Absenkbetrieb.

Frage: Parameter verkörpern normalerweise eine definierbare Stelheit. Was bedeutet b2:8? 8°C Vorlauftemperaturänderung / °C Raumtemperaturänderung???. Eine solche Angabe hatte ich vermisst.

Danke

Dete


Top-Lösungsautoren