Der Brenner / Kessel funktioniert nicht mehr. Es wird keine Störung angezeigt (weder über die LED noch im Display). Der Fehlerspeicher ist auch leer. Der Brenner startet nicht, weder beim Abgastest noch beim Aktoren Test Brenner. Die anderen Aktoren funktionieren. Die in der Regelung vorhandenen Feinsicherungen sind i.O.
Solange es so heiß war, wurde das Warmwasser durch die Solaranlagee erwärmt. Deshalb ist mir dieser Fehler erst heute aufgefallen.
In der Diagnosestufe, Codeebene 2 steht in der Codierung 38 der Fehlercode 33.
Was bedeutet diser Fehlercode 38 - 33?
Und wie kann man diesen Fehler beheben?
Für Hinweise, asuch für die weitere Diagnose dieser Fehlerursache bin ich dankbar.
BeNe55
Wenn die Cod. 38 auf 33 steht, ist die Regelung oder der Codierstecker defekt.