Anlagenkonfiguration: Öl-Brennwertkessel Vitoladens 300-C und Hygiene-/Pufferspeicher mit eingebauten Trinkwasser-Wärmetauscher (siehe auch Hydraulikplan)
Problem: 2x täglich Auslösung Temperaturbegrenzer (Störungscode F2)
Ursache: Nach Speicherbeladung wird die Speicherbelade-/Umwälzpumpe ausgeschaltet, während der Brenner nachläuft bevor auch er sich abschaltet. Dies ist die falsche Reihenfolge. Anschließend steigt die Kesseltemperatur soweit an, dass der Temperaturbegrenzer auslöst.
Bisherige Aktionen:
- Codierung 62: Nachlaufzeit der Umwälzpumpe nach Speicherbeheizung von 2 min auf 7 min erhöht. (hat keine Auswirkung)
- Codierung 60: Differenz Kesselwassertemperatur zum Trinkwassertemperatur-Sollwert von 20K auf 15K gesenkt.
Die Aktionen können die Symptome nur mildern.
Die Ursache liegt in der fehlerhaften Abfolge (1. Umwälzpumpe Aus; 2. nachfolgende zeitverzögerte Abschaltung des Brenners)
Gründe und Lösungen: Ich bitte um Unterstützung und Hinweise wie die fehlerhafte Abfolge geändert werden kann.