Wochenendhaus.
Vitoladens 300 C
Abschaltbetrieb
Kessel heizt weiter, Vorlauf weiter beheizt
Pumpe läuft weiter (kleiner 5° ist ja auch richtig wegen Frostschutz)
Erst wenn Solltemperatur Raum auf z. B. 8° C reduziert wird, sinkt die Vorlauftemp ab. Das kann doch nicht Sinn vom Abschaltbetrieb sein.
Ich kann auch Screenshot von den Temperaturen etc. via Vitoconnect machen und einstellen.
Was läuft hier verkehrt?
Hat die Anlage mehrere Heizkreise? Wenn ja, Abschaltbetrieb für alle Heizkreise einstellen.
Bist du vor Ort (beim Gerät)? Eine Diagnoseabfrage könnte vermutlich einiges klären.
Welches Gerät hast du (Typ und Leistungsbereich, oder erste 8 Stellen der Herstellnummer, siehe Typenschild)?
Wenn du eine schwarze Bedieneinheit mit Menüführung und Pfeiltasten hast (?), kommst du mit gleichzeitigem Drücken der Menü- und OK-Taste während ca. 4 sec ins Servicemenü. Dort Diagnose auswählen, dann in allen angezeigten Heizkreisen das Betriebsprogramm, die Soll- und Ist-Temperaturen und Neigung und Niveau auslesen; Kurzabfrage 1 wäre auch interessant. Das sind alles nur Abfragen, man kann also nichts verstellen oder kaputt machen.