Vitoladens 300 C Abschaltbetrieb heizt weiter

Wochenendhaus.

Vitoladens 300 C

Abschaltbetrieb

Kessel heizt weiter, Vorlauf weiter beheizt

Pumpe läuft weiter (kleiner 5° ist ja auch richtig wegen Frostschutz)

Erst wenn Solltemperatur Raum auf z. B. 8° C reduziert wird, sinkt die Vorlauftemp ab. Das kann doch nicht Sinn vom Abschaltbetrieb sein.

Ich kann auch Screenshot von den Temperaturen etc. via Vitoconnect machen und einstellen.

Was läuft hier verkehrt?

8 ANTWORTEN 8

Hat die Anlage mehrere Heizkreise? Wenn ja, Abschaltbetrieb für alle Heizkreise einstellen.

Hallo Achat,
Es gibt nur Heizkreis 2. Die Anlage fährt im Vorlauf nur dann herunter, wenn ich die Raumtemperatur ganz herunter nehme (in meinem Fall 8 Grad). Wenn ich die Temperatur wieder auf 20 stelle heizt die Anlage trotz Abschaltbetrieb wieder auf, lediglich die Speicherladepumpe bleibt aus.
Gruß Franzepp

Bist du vor Ort (beim Gerät)? Eine Diagnoseabfrage könnte vermutlich einiges klären.

Welches Gerät hast du (Typ und Leistungsbereich, oder erste 8 Stellen der Herstellnummer, siehe Typenschild)?

Wenn du eine schwarze Bedieneinheit mit Menüführung und Pfeiltasten hast (?), kommst du mit gleichzeitigem Drücken der Menü- und OK-Taste während ca. 4 sec ins Servicemenü. Dort Diagnose auswählen, dann in allen angezeigten Heizkreisen das Betriebsprogramm, die Soll- und Ist-Temperaturen und Neigung und Niveau auslesen; Kurzabfrage 1 wäre auch interessant. Das sind alles nur Abfragen, man kann also nichts verstellen oder kaputt machen.

Hallo Achat,
Danke für den Tipp, ich bin im Januar ein Wocheende dort und werde dort die Einstellungen prüfen.
Ich gebe dann wieder Rückmeldung, bis dann also.
Beste Grüße
Franzepp

Hallo Achat
Kurzabfrage
1:043d04
2:1002c8
3:000300
4:0042e1
5:004000
6:000000
7:000000
8:000000
9:002b00
10:000000
11:002000
Habe auch alle Werte aus Codierebene 2 ausgelesen und als Excel gespeichert
Kann ich diese irgendwo hinschicken?
Habe mir auch Screenshots per Fernmodem gemacht
Gruß
Franzepp

@Achat:
Hier noch die Herstellnummer 7542268603136117
Gruß
Franzepp

Danke für die Kurzabfragen. Also tatsächlich nur der Mischerkreis aktiv, daran liegts nicht.

Kannst du bitte noch die Diagnose-Abfragen aus "Allgemein" und "Heizkreis 2" posten, wenn das Gerät laut dir im Abschaltbetrieb sein sollte?

Wo hast du den Abschaltbetrieb eingestellt: direkt an der Vitotronic (vor Ort an der Regelung am Vitoladens) oder über eine App (ggf. welche)?

Hallo Achat, hat etwas gedauert.
Wir haben die Kurzabfrage mit den oben beschriebenen Werten identisch bekommen, sowohl beim Einstellen Abschaltbetrueb an der Steuerung als auch bei Abschalten via Vitotrol plus. Die Vorlauftemperatur geht erst deutlich nach unten, wenn sowohl für Normalbetrieb als auch Absenkbetrieb die Vorgaben auf Werte zwischen 5 und 7 Grad eingestellt wird.
Gruß Franzepp