Unsere neue Heizung Vitoladens 300-C bedient 2 Heizkreisläufe mit Mischer. Wenn ich nur Warmwasserbetrieb haben will, also die Heizung aus, sollten sich die beiden Heizkreisläufe abschalten. Geht aber nicht, die Fußbodenheizung läuft weiter, die Flachheizkörper sind abgeschaltet. Was stimmt in der Einstellung nicht? Weis hier jemand die Lösung? Für eure Hilfe vielen Dank.
Es grüßt Heizer2018
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
du muss jeden Heizkreis einzeln auf "nur Warmwasser stellen"
Gruß
Heizing
Hallo,
du muss jeden Heizkreis einzeln auf "nur Warmwasser stellen"
Gruß
Heizing
Hallo Heizer2018,
ich verstehe die Frage so, dass bei Warmwasser-Vorrang die Heizungspumpen ausgeschaltet werden sollen; es soll nur die Speichladepumpe laufen. Ist die gewünschte WW-Temperatur erreicht, schaltet die Speicherladepumpe aus, die Heizungspumpen schalten wieder ein.
Für diese Funktion ist die Ihnen vorgeschlagene Lösung "beide Kreise auf Nur-Warmwasser stellen", keine realistische Lösung.
Bei "Nur Warmwasser" schalten die Heizungspumpen überhaupt nicht mehr ein, auch nicht, wenn der Speicher-Vorrang vorbei ist.
Entweder müssen Codieradressen anders eingestellt werden oder die Verdrahtung muss geändert werden.
Diese Auskünfte müssten von Viessmann ohne Schwierigkeiten gegeben werden können.
Immer wieder nachfassen!
Gruß
Nordwind
Benutzer | Anzahl |
---|---|
4 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |