Hallo,
ich habe eine Bestandimmobilie gekauft, welche eine Öl-Heizung Viessmann Vitola-uniferral-e mit Zeitschaltuhr besitzt.
Es stellt sich mir nun die Frage, ob die Heizung nach der enEV 2014 Abschnitt 3 §10 Absatz 1 ausgetauscht werden muss?
Meine Heizung hat die Seriennummer 7231471013712 sowie einen Warmwasserspeicher HoriCell-HG aus Edelstahl.
Kurzer Auszug aus der besagten enEV 2014:
Eigentümer von Gebäuden dürfen Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden und vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nicht mehr betreiben...... Die Sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn die vorhandenen Heizkessel Niedertemperatur-Heizkessel oder Brennwertkessel sind....
Es stellt sich also die Frage, ob die Viessmann Vitola-uniferral-e über einen Niedrigtemperatur-Heizkessel verfügt?
Ich würde mich freuen, wenn ich von einem Viessmann-Mitarbeiter Antwort bekommen würde, weil ich diese Antwort meinem Kaminkehrer vorlegen muss um das Thema Neuinstalltion abzuwenden. (In der Hoffnung, dass die Heizung über einen Niedrigtemperatur-Heizkessel verfügt.)
Mir ist klar, dass eine Neuinstallation nett wäre da diese Anlage nicht unbedingt Stand der aktuellen Technik ist aber das ist hier nicht das Thema.
Vielen Dank Oliver
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Der Uniferral dürfte ein sogenannter Konstantkessel sein. Soll heissen, er benötigt eine Sockeltemperatur. Die laufen meist ohne Aussensensor/ nicht witterungsgeführt.
Damit unterliegt er der Austauschpflicht.
Ein Biferral wäre ein Niedertemperaturkessel und könnte komplett absenken.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |