abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitola - comferral / VMO27 - Pumpe funktioniert nicht

Hallo Community!

Ich habe ein Haus mit einer Vitola comferral VMO27 gekauft. Die ersten Probleme tauchten mit der Umwälzpumpe auf. Diese hing immer mal wieder und war nur durch Schläge aufs Gehäuse wieder zu aktivieren. 
Nachdem eines Tages aufgrund von Stromarbeiten im Haus der Fi Schalter ausgelöst hatte, traten weitere Probleme an der Heizungsanlage auf:

- Im Anzeigefeld der Trimatikregelung wurde  keine Temperatur mehr angezeigt

- Die Umwälzpumpe sprang nicht mehr an --> Heizung blieb kalt

Durch Zufall habe ich hier in der Community erfahren, dass die Codieradressen sich verstellt hatten. Das habe ich erfolgreich ändern können, die Heizung lief wieder. 00 habe ich auf 15 und 01 auf 00 eingestellt.

Von einem Fachbetrieb im Ort (KEIN Viessmann!) wurde eine große Wartung durchgeführt und hierbei auch eine neue Grundfos-Pumpe eingebaut.

Nach einem erneuten Stromausfall sind die og Codieradressen unverändert, ich habe aber neues, folgendes Problem:
Wenn die rote Kontroll-Leuchte der Warmwasseraufbereitung aufleuchtet, läuft die Umwälzpumpe nicht mehr.
In der Schornsteinfegerprüfstellung läuft die Anlage dann aber korrekt. Somit läuft seit 2 Wochen meine Heizung in dieser Prüf-Stellung.

Haben sich evtl beim ersten Stromausfall weitere Codieradressen verstellt? Oder wurde ggf die neu eingebaute Pumpe nicht richtig angeschlossen? Muss die Gangreserve/Akku für einen weiteren evtl. Stromausfall ausgetauscht werden?

Fragen über Fragen.....

*aufderSuchenachAntworten.....MSperber

DSC_0344.JPG
DSC_0345.JPG
DSC_0346.JPG
IMG_3881.jpg
4 ANTWORTEN 4

Öhm, die rote ,,Kontrollleuchte,, des Warmwassers bedeutet, dass eine Warmwasseranforderung besteht. Soll heissen, dass der Speicher aufgeladen werden muss. Und hier schaltet die Umwälzpumpe ab, damit die Wärme durch die Ladepumpe in den Speicher gebracht wird.

Erst, wenn die Speicherladung abgeschlossen ist, geht die WW-Leuchte aus und die Heizkreispumpe schaltet sich wieder zu, die Ladepumpe ab.

Sorry, habe echt nicht die Ahnung von Heizungsanlagen. Das dachte ich mir schon, aber dann ist das ja jetzt auch geklärt.
Hatte grad wieder den Fall, dass Warmwasseranforderung bestand. Habe insgesamt 2 Stunden 15 gewartet,
nach 45 Minuten wegen Kessel /Speichertemperatur geschaut, die waren erreicht, aber Pumpen haben nicht umgeschaltet.
Heizung kurz ausgeschaltet, dann lief für wenige Minuten alles wieder normal, dann wieder Warmwasseraufbereitung.
Heizung dann für ca 2-3 Minuten ausgeschaltet, jetzt läuft seit ca 45 Minuten normal die Umwälzpumpe.
Es besteht also wohl das Problem, dass die Warmwasseraufbereitung nicht mehr abschaltet bzw umschaltet.

Entweder Speicherladepumpe hat keine Leistung um das Wasser in den Boiler zu transportieren oder der Boiler ist dermaßen verkalkt das ein schlechter Wärmeübergang herrscht.
Wie alt ist derBoiler?

Die Heizung müsste von 1998 sein. Ob jemals an der Heizung / Boiler was repariert wurde, keine Ahnung.
Hab das Haus erst vor 3 Jahren übernommen. Die Speicherladepumpe macht Geräusche, es ist ein klackern zu hören,
meiner Meinung nach seit dem ich Heizung teilweise dauerhaft auf Schornsteinfegermodus laufen lasse, vielleicht aber auch schon vorher.
Top-Lösungsautoren