Hallo,
Ich würde gerne wissen wie man das Heizungswasser bei der ÖlHeizung Vitola comferal VMO22 Bauhjahr 1996 korrekt nachfüllen kann/sollte? Der Grund ist das ich sehe das der Druck zu niedrig ist.
In den Fotos habe ich zwei Wasserleitungen markiert. So wie ich das sehe ist nummer 1 zum Auffüllen des Heizungswasser gedacht (A und B sind auch zu) und Leitung 2 ist zum erwärmen des Trinkwassers (C und D sind auch auf)?
Wie fülle ich nun korrekt das Heizungswasser auf? Muss mann vorher auch erst alle Heizkörper entlüften?Heizkörper erst oben oder unten entlüften?
Gruß MTschamrke
Hallo,
als erstes solltest die den Vordruck in dem großen Ausdehnungsgefäß oberhalb des Manometer prüfen.
https://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0010/001012.php
Dann braucht du einen 50 cm langen Schlauch den du an die beiden Anschlüsse recht von deinem Punkt 2 (erstes Bild) montierst.
Der Schlauch sollte möglichst blasenfrei mit Wasser gefüllt sein.
Zum Befüllen und Entlüften gibt es genug Videos auf Youtube.
VG