Hallo,
wir haben eine Anlage Vitola-biferral von 1989 mit einem Feuerungsautomaten LFI7.35.
Der Feuerungsautomat zeigt häufig eine Störung an. Laut Wartungstechniker scheint der Elektromotor des Brennergebläses kaputt zu sein. Er hat in der vergangenen Woche Entrosterschaum auf die Motorwelle gesprüht.
Dennoch ist die Störung am letzten Wochenende wieder aufgetreten. Die Störungslampe am Feuerungsautomaten leuchtet nicht intensiv sondern glimmt. Das Motorgehäuse wird warm und brummt. Der Strom am Motor scheint also vorhanden zu sein.
Ich habe die Heizung über Nacht ausgeschaltet, damit der Motor abkühlt. Am folgenden Morgen sprang die Heizung anstandslos wieder an.
Meine Fragen dazu:
- deutet der Fehler tatsächlich auf einen defekt des Elektromotors am Brennergebläse hin?
- gibt es einen Austauschmotor?
Auf dem Typschild des Motors steht:
HANNING
OE 6w2B2-327
60W 220V1 VDE0530
4mF400V VI9501814
Vielen Dank im voraus für Tipps und Hilfe
mfg
Martin Kollmeyer
Wenn der Motor nur brummt, aber nicht dreht, liegt es sehr häufig am Kondensator für die Hilfsphase. Ist ein ziemlich grosser Elektrolytkondensator im Anschlussgehäuse des Motors. Entweder diesen ersetzen, soweit möglich oder einen neuen Motor verbauen.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |