Hallo,
unser Vitola biferral Trimatic MC Bj. 1995 mit 200l Brauchwasser-Inhalt heizt trotz eingestellter Brauchwassertemperatur von 48° auf über 54° auf bis die rote Speicherlampe und die Speicherladepumpe wieder abschaltet...
Die WW-Temperatur lese ich über die "?"-Taste ab, also nehme ich an, dass es nicht am Fühler liegen kann, da er ja 54° an die Steuerung weiter gibt.
Boiler wurde von 2 Monaten entkalkt, da ich damals annahm, dass es eventuell an einer Verkalkung liegt.
Problem ist aber nach wie vor das gleiche - können Sie mir einen Tip geben?
Vielen Dank im Voraus
ddw
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo ddw,
wie @Kundendienst vermute auch ich, dass kein Problem vorliegt, sondern lediglich die Nachlaufzeit der Speicherladepumpe für diese Sollwertüberschreitung verantwortlich ist.
Je nachdem wie die Dippschalter in deiner Elektronikbox gestellt sind, endet das Laufen der Pumpe direkt nach der Warmwasserbereitung, oder erst 10 Minuten später.
Um zu kontrollieren wie die Dippschalter stehen, musst du die Elektronikbox aus der Regelung ziehen und mit dieser Tabelle vergleichen:
Bitte vor dem Herausziehen der Elektronikbox die Regelung ausschalten.
Beste Grüße °be
Hallo ddw,
wie @Kundendienst vermute auch ich, dass kein Problem vorliegt, sondern lediglich die Nachlaufzeit der Speicherladepumpe für diese Sollwertüberschreitung verantwortlich ist.
Je nachdem wie die Dippschalter in deiner Elektronikbox gestellt sind, endet das Laufen der Pumpe direkt nach der Warmwasserbereitung, oder erst 10 Minuten später.
Um zu kontrollieren wie die Dippschalter stehen, musst du die Elektronikbox aus der Regelung ziehen und mit dieser Tabelle vergleichen:
Bitte vor dem Herausziehen der Elektronikbox die Regelung ausschalten.
Beste Grüße °be