Bei Erwärmung des Brauchwassers schlägt genannte Klappe laufend hin und her. Klingt wie Hammerschläge im ganzen Haus. Dabei gibt es Druckspitzen im ganzen System, zu sehen am Manometer.
Bei Heizbetrieb ist das nicht, nur bei Brauchwassererwärmung.
Anlage wurde entlüftet, Vordruck im Ausdehnungsgefäß genau eingestellt, Ausdehnungsgefäß ist dicht, i.O.
Sind ratlos.
In der Schwerkraftbremse müsste eine kleine, relativ schwache Feder den Ventilkörper geschlossen halten. Ich vermute mal, dass diese Feder gebrochen ist .
Falls man die Bremse von aussen ausschalten kann(Schlitzschraube), mal testhalber den Schlitz längs zum Rohr stellen. Hier würde durch einen Drahtbügel der Ventilkörper faktisch eingeklemmt.
Verschwindet das Rattern ?