Vitola-Comferral VMO027, Sind die Wärmetauscherlamellen im Brennraum herausnehmbar?

Hallo liebe Community,

 

bei unseres ÖL-Heizung Vitola-Comferral VMO27 von 1999 gibt es ein Korrisionsproblem zwischen Außenwand und Lamellen. 

 

Meine Frage:

Sind die Lamellen im Brennraum demontierbar?

Wenn ja: Ist das eine größerer technischer Aufwand? 

Ist der Kessel bei diesem Typ ein gusseisener oder ggf. aus einem anderem Material?

 

Vielen lieben Dank. 

 

 

20251120_124456421_iOS.jpg
20251111_123246902_iOS.jpg
3 ANTWORTEN 3

Die alten Kessel bestehen in der Regel aus Gusseisen und Stahl. Gusseisen für Innen(Abgasseitig), der Stahl für die wasserführenden Teile.. 

Die Lamellen in der Abgasführung sind nicht demontierbar. 

Vielen lieben Dank für die zügige Antwort. Kann ich daraus ableiten, dass das Material des, auf dem Frontalbild erkennbaren äußeren Ringes (Brennraumwand) ggf. Stahl ist? Somit schweißbar? 

Das kann ich nicht genau sagen. Theoretisch könnte es so sein. Hab aber keine praktische Erfahrung bezüglich Schweissen.