Brennerstart nur mit Kuli möglich. Störungslampe brennt nicht. Vorher ein paar Tage Start nur Sporadisch.
Ölfilter ok. Kesselvorlauftemperatur und Einstellungen von oben STK=1,2 STH=0,6 EH-5
Brennertemperatur auf 50°
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Franky,
die alten Regelungen haben statt eines Schalters eine Buchse, in die ein Kuli gesteckt werden muss.
Ich würde hier mal auf das Brennerrelais in der Regelung tippen, wenn ich den Schaltplan richtig im Kopf habe, überbrückt die Schornsteinfegerfunktion das Relais nur. Man kann aber auch den Außensensor oder Kesselsensor nicht ausschließen. Nachdem die Anlage sehr alt ist, sollte sich @Rudolf mit dem Gedanken anfreunden, eine neue Anlage zu installieren. Ich würde mich mal nach einem Gasanschluss erkundigen, die Gasgeräte sind günstiger als Ölkessel.
Um Dir grob einen Überblick über vorhandenes Einsparpotenzial zu verschaffen, probier mal den kostenfreien Energie-Spar-Check aus.
Gruß
Heizing