Vitola Biferal: Trimatik-MC 7450 261- Vitola Biferal - Heizungsmischer wird nicht mehr angesteuert

Hallo,

 

wir haben noch einen alten Vitola Biferal Kessel mit der o.g. Trimatik Steuerung in Betrieb (32 J). Nachdem die Steuerung für ca 2 Wochen abgeschaltet wurde und der Kessel jetzt neu in Betrieb genommen werden musste, musste ich zunächst die Eletronik Uhr neu stellen und entsprechend programmieren.

Der Kessel läuft jetzt wieder, die Speicherladepumpe lädt und mittlerweile geht auch wieder die Heizungspumpe. leider regelt der Heizungsmischer nicht mehr. Die Feinsicherungen der Steuerung sind alle intakt, die Teststellungen gemäß Serviceanleitung wurden alle überprüft, soweit alles gut. Der  Mischer geht bei Handansteuerung MMO 9 auf und MMO 10 wieder zu. Im Automatikbetrieb bleibt er jedoch zu, d.h. Heizung bleibt kalt. Deshalb habe ich den Stellantrieb erst einmal demontiert und den Mischer per Hand auf ca 50 -60% gestellt. Das kann aber nicht die Endlösung sein.

Außentemp Sensor ist anscheinend auch o.k., ich glaube ich hatte ca 540 OHm gemessen.

 

Der Dipp Schalter #5 der Steuerung stand auf "1", diesen habe ich auch "0" gestellt, hat auch nichts gebracht. 

 

Woran kann es jetzt noch liegen??

 

Ein Hinweis wäre nett

 

Danke!

 

VG

 

Jürgen

1 ANTWORT 1

Anleitung im Anhang

Schöne Grüße