Vitola 200 mit Vitocell 100H richtig eingestellt?

Hallo,

ich habe ein 110qm Haus aus den 70ern, dass über eine Vitola 200 (22kW), Vitotronic 200 und einen Vitocell 100H (130L) verfügt. Als Brenner kommt ein alter einstufiger Gelbbrenner zum Einsatz. Ein Heizkreis ohne Mischer mit Hocheffizienzpumpe. WW-Zirkulation ist ohne Pumpe / ohne automatisches Ventil (permanente Schwerkraftzirkulation).

Frage 1, Auskühlung:
Im reinen Warmwasserbetrieb (Sommer) verliert der WW-Speicher in 12h ohne Entnahme >20°C. Der Heizkessel kühlt sogar noch etwas schneller aus. Ist das so normal/effizient? Wenn nicht, was kann man da optimieren?

Frage 2, Aufheizverhalten morgens im reinen Warmwasserbetrieb (Sommer), keine Entnahme:
t=0min: Kessel 31°C, WW-Speicher 34°C, Brenner ein, Speicherladepumpe aus
t=3min: Kessel 42°C, WW-Speicher 34°C, Brenner ein, Speicherladepumpe ein
t=15min: Kessel 70°C, WW-Speicher 43°C, Brenner aus, Speicherladepumpe ein
t=21min: Kessel 64°C, WW-Speicher 46°C, Brenner ein, Speicherladepumpe ein
t=26min: Kessel 70°C, WW-Speicher 49°C, Brenner aus, Speicherladepumpe ein
t=30min: Kessel 65°C, WW-Speicher 51°C, Brenner ein, Speicherladepumpe ein
[...]
t=75min: Kessel 68°C, WW-Speicher 60°C, Brenner aus, Speicherladepumpe ein
t=82min: Kessel 67°C, WW-Speicher 60°C, Brenner aus, Speicherladepumpe aus

Brennerlaufzeit insgesamt: 41min

Dieser Zyklus findet dreimal täglich im Abstand von 6 Stunden statt, wobei die beiden letzten kürzer dauern. Bei großer WW-Entnahme wird zusätzlich nachgeheizt. Ist das so normal/effizient? Wenn nicht, was kann man da optimieren?

Vielen Dank schonmal!
Euer Interzero

2 ANTWORTEN 2

Also der Speicher kühlt viel zu schnell ab. Normal wären 5-8 grad.
Mein Vorschlag zur Effizienz mal eine ZK Pumpe mit Schwerkraftbremse in die Leitung einbauen.
Dann die Schwerkraftbremse bei der Ladepumpe überprüfen ob diese Funktional ist sprich ausbauen nachschauen.
Das Aufheizverhalten ist normal du hast ja auch nur 22KW.
Wie alt ist der Boiler? Ist der verkalkt? Ist das Trinkwasser hart?
Wurde der Kessel mal geputzt und vom Ruß befreit? Ist denn die richtige Düse im Brenner verbaut? Was für ein Brenner ist das? Hat der effektiv auch 22KW???
Das der Kessel bei Brauchwasserentnahme nachheizt ist nicht ungewöhnlich da ja welches entnommen wird.
Sehe ich jetzt nicht kritisch.

Ich sehe auch, wie Kundendienst, noch Bedarf an der Zirkulationspumpe für den WW-Speicher. Die permanente Schwerkraftzirku entzieht dem Speicher kontinuierlich die Wärme, was der Kessel folgerichtig ausgleicht.
Mit einer Pumpe kannst du die Zirkulation auf relativ kurze Zeitabschnitte einstellen. Sinnvollerweise auf Zeiten, wo das WW auch tatsächlich gebraucht wird.