Hallo Zusammen,
ich bin neu hier.
Wie mein Name schon sagt, habe ich eine Vitola 200 - Steuerung Vitotronic 200, aus dem Jahre 2000.
Als Speicher ist ein HT- 400 ERR von Austria Email verbaut. Auf dem Dach liegen noch ein paar qm Solarmodule (nur für Warmwasser).
Die Zirkulationspumpe wird mit einer einfachen Zeitschaltur über die Steckdose "gesteuert".
Warum hat man das damals so gemacht. Warum kann ich das nicht über Vitola machen ?
Im Schaltplan steht unter Ziffer 28:
=> Trinkwasserzirkulationspumpe (bauseits)
Warum ist das so, warum steht an der stelle "bauseits".
Was kann ich machen.
Vielen Dank schon mal.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
ist das eine Vitotronic 200 KW2? Seriennummer beginnt mit 7450352?
Dann spricht nicht dagegen die Pumpe wie im Schaltplan an der Regelung anzuschließen.
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681343VSA00002_1.PDF
Allerdings können nur 4 Schaltzeiten pro Tag konfiguriert werden.
Evtl lief die Pumpe mit der ext. Schaltuhr öfter am Tag für wenige Minuten, was die Zirkulationsverluste reduziert.
VG
Ja das würde auch funktionieren
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681347VSA00001_1.PDF
die KW1 hat sogar die Intervall Funktion.
"bauseits" weil die nicht von Viessmann stammt.
VG
Hallo qwert089,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort und Deine Unterstützung !
Kannst Du mir sagen, welche Teile ich besorgen muss.
Schau mal hier rein, ich hoffe das klappt.
Hallo qwert089,
die verlinkte Serverviceanleitung ist für die KW2.
Gitb es evtl. auch eine für die KW1 ?!
Vielen Dank schon mal.
Gruß
Hallo,
die 2. Anleitung von gestern Abend ist von der KW1
Leider ist auf deiner Platine kein Stecker 28 vorhanden. Ich finde auch keine Bestellnummer für den Stecker.
Du müsstest mal schauen ob du einen gebrauchten bekommst.
Wie den hier
Vermutlich könnte man auch einen 20 oder 21 nehmen und müsste den die Codier-Nasen abschneiden..
Sonst brauchst du noch ein paar Meter Kabel 🙂
VG
Prima,
vielen Dank !
Dann schaue ich nach dem Stecker.
Im "Set" habe ich ihn schon für 22,-- + Versand gefunden. Das geht 🙂
Das Kabel für die Steckdose hat der Installatuer damals schon bis zum Heizkessel gezogen, sich aber dann aus welchem Grund auch immer für Dauerstrom entschieden 🙂
Mit Viessmann habe ich eben telefoniert -
Die Atrikelnummer lautet 7415056
Vielen Dank für Deine kompetente Unterstützung !
quert089 => "beschde Mann" !!!
gerne.
JA 7415056 sind alle 3 Pumpen Stecker
https://www.wolf-online-shop.de/Viessmann-Stecker-Nr-20-3-Stueck-7415056::10495.html
VG Mi
Hallo,
ist das eine Vitotronic 200 KW2? Seriennummer beginnt mit 7450352?
Dann spricht nicht dagegen die Pumpe wie im Schaltplan an der Regelung anzuschließen.
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681343VSA00002_1.PDF
Allerdings können nur 4 Schaltzeiten pro Tag konfiguriert werden.
Evtl lief die Pumpe mit der ext. Schaltuhr öfter am Tag für wenige Minuten, was die Zirkulationsverluste reduziert.
VG
Ja das würde auch funktionieren
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681347VSA00001_1.PDF
die KW1 hat sogar die Intervall Funktion.
"bauseits" weil die nicht von Viessmann stammt.
VG
Hallo qwert089,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort und Deine Unterstützung !
Kannst Du mir sagen, welche Teile ich besorgen muss.
Schau mal hier rein, ich hoffe das klappt.
Hallo qwert089,
die verlinkte Serverviceanleitung ist für die KW2.
Gitb es evtl. auch eine für die KW1 ?!
Vielen Dank schon mal.
Gruß
Hallo,
die 2. Anleitung von gestern Abend ist von der KW1
Leider ist auf deiner Platine kein Stecker 28 vorhanden. Ich finde auch keine Bestellnummer für den Stecker.
Du müsstest mal schauen ob du einen gebrauchten bekommst.
Wie den hier
Vermutlich könnte man auch einen 20 oder 21 nehmen und müsste den die Codier-Nasen abschneiden..
Sonst brauchst du noch ein paar Meter Kabel 🙂
VG
Prima,
vielen Dank !
Dann schaue ich nach dem Stecker.
Im "Set" habe ich ihn schon für 22,-- + Versand gefunden. Das geht 🙂
Das Kabel für die Steckdose hat der Installatuer damals schon bis zum Heizkessel gezogen, sich aber dann aus welchem Grund auch immer für Dauerstrom entschieden 🙂
Mit Viessmann habe ich eben telefoniert -
Die Atrikelnummer lautet 7415056
Vielen Dank für Deine kompetente Unterstützung !
quert089 => "beschde Mann" !!!
gerne.
JA 7415056 sind alle 3 Pumpen Stecker
https://www.wolf-online-shop.de/Viessmann-Stecker-Nr-20-3-Stueck-7415056::10495.html
VG Mi
Hallo,
die Soll „Kesseltemperatur“ berechnet die Regelung aus der Außentemperatur und der Heizkurve.
Für ein wöchentliches "Legionellen" Programm könnte man auch eine noch höhere Temperatur einstellen.
--> Seite 27 Anleitung zur KW1
Die Kesseltemperatur wird bei der WW Bereitung ca. 15 K über der WW Temperatur liegen, wenn alle Komponenten in Ordnung sind.
VG
Ok,
bis hierher soweit verstanden.
Mit der Neigung und dem Niveau tue ich mir noch etwas schwer.
Was stell ich da jetzt sinnvollerweise ein.
Niveau 0 und Neigung 1,4 ?
Nach welchen Parametern lege ich das fest?
Wann gehe ich auf Niveau 1 oder warum sollte ich z.B. auf Neigung 1,6 gehen?
VG
Hallo,
schau dir das mal an.
Das sollte die Fragen beantworten
https://www.youtube.com/watch?v=iu1HtxqaLz0
VG