Vitola 100 auf RLU umbauen - warum wird die Zuluft am Wärmetauscher vorbeigeleitet?

Hallo Leute,

 

ich will die Vitola 100 auf raumluftunabhängigen Betrieb umbauen. Nun ist der Ansaugstutzen ja vorn an der Tür und ich frag mich, warum bei RLU erst ein Rohr entlang dem Wärmetauscher durch die Heizung zur Rückseite geführt wird, wenn man auch direkt vorn anflanschen könnte (ich muss auch vorn raus). Ist das zur Zulufterwärmung? Aber das wäre ja im normalen Betrieb auch nicht der Fall - weiß jemand mehr dazu? Könnte ich nicht direkt an den Ansaugflansch das 80er Rohr anschrauben und das direkt rausführen?

 

Grüße

1 ANTWORT 1

Ich hab mir das angeguckt nachdem die Ersatzteile da waren - meine Vermutung ist: RLU ist nach hinten durch geführt weil schlicht die meisten Heizungen die RLU über den Kaminzug machen und dann sollte auch hinten der Anschluss dafür sein. Habs nun unter der Schutzhaube des Brenners nach vorn heraus gelöst und es läuft einwandfrei.