In der Codierebene 2 an der Codieradresse 03 ist im Anlieferungszustand der Wert „0“ voreingestellt. Dieser Wert besagt Kessel/Brenner = Gasbetrieb! Wir haben es jedoch hier mit einem Ölbrenner zu tun, der mit Heizöl betrieben wird. Der Wert „1“ an dieser Adresse steht für 03 : 1 = Ölbetrieb! Nach meinem Verständnis wäre dieser Wert also fehlerhaft auf „Gasbetrieb“ eingestellt, obwohl wir mit Heizöl heizen. Nun könnte ich den Wert umstellen, jedoch kommt erschwerend hinzu, daß diese Einstellung laut Serviceanleitung Vitotronic 200 S. 61 nicht rückstellbar ist! Was hat es mit diesem Wert „0 = Gasbetrieb“ in dieser Anlagenkonfiguration auf sich? Ist hier ein fehlerhafter Wert eingestellt? Kann ich den Wert problemlos auf „1 = Ölbetrieb“ umstellen und welchen Einfluß hat dies auf die Anlagenkonfiguration, was ändert sich dadurch bzw. was wäre dabei zu beachten? Die Anlage läuft seit 20 Jahren fehlerlos, dennoch ist hier m.E. ein falscher Wert vorgegeben und ich könnte mir vorstellen, daß diese Einstellung andere Anlagenparameter beeinflußt. Kann jemand helfen? (Typ: VEK / VEM I 5273 891)
Ich schließe mich der Frage an!
Hallo @tk-heizer @tiksi
Die Art des Brennstoffs hat Einfluss auf die Schutztemperaturen des Kessels gegen Kondensation. Gas hat höhere Schutztemperaturen als Öl. Die Kraftstoffart ist auf dem Codierstecker angegeben, im Auslieferungszustand ist sie 03:0 (Gas), auf 03:1 (Öl) kann umgestellt werden, eine Rückstellung auf Gas ist jedoch nicht mehr möglich.
In späteren Ausgaben der Anleitung heißt es jedoch, dass 03:0 nicht verschoben werden sollte, siehe Seite 70.
VG
Ja, das ist jetzt keine eindeutige Antwort, verstehe ich nicht. bringt das Vorteile?
Hallo @tiksi
Bei kleinen Heizkesseln hat die Art des Brennstoffs keinen besonderen Einfluss, sodass 03:0-Gas übrig bleiben kann.
VG