abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitoflame 200 VEK I als Austausch für Vitola 200 VX2 richtig?

Ich habe einen Vitola 200 Typ VX2. Gestern hat unser Fachbetrieb einen neuen Brenner angebaut: Vitoflame 200 Typ VEK I. Auf der Serviceanleitung steht: "... für vor Baujahr 1999", unser Kessel ist aber von 2003? Ist das trotzdem in Ordnung?

7 ANTWORTEN 7

Hallo Marion,

könntest du uns noch die Herstellnummern des Brenners des Vitolas (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen ?

Beste Grüße °ja

Hallo!

Die Herstellernummer lautet: 7441 2936 0208 1108

Beste Grüße Marion

Sorry, hier nochmal komplett:

Vitola 200 VX 2: 7173 8623 0092 0105
Vitoflame 200 VEK I: 7441 2936 0208 1108

Jetzt seid doch froh das eure Heizung wieder läuft und hängt euch da nicht dran auf.
Ein anderen Vitoflame Gelbbrenner gibt's im Austausch eh nicht.

Hallo Marion,

Brenner und Kessel sind kompatibel. Also alles in Ordnung. 😉

Beste Grüße °ja

Super! Danke! Dann kehrt jetzt wohl endlich Ruhe ein...
Aber, eine Frage habe ich noch: Kann es Probleme mit dem Schornsteinfeger geben? Oder kann dem egal sein, was auf der Bedienungsanleitung steht, weil den nur die Messwerte zu interessieren haben?

Gruß Marion

Hallo Marion,

der Vitoflame ist der kompatible Austauschbrenner zu deinem Kessel. Es sollte also zu keinen Umständen kommen. 😉

Beste Grüße °ja