Hallo, ich habe den o.g Fehler 1 CE. Bei mir ist zusätzlich eine solarthermie von solvis mit 3 heizkreisen. Die solarthermie läuft ohne Probleme. Nur die Bußmann therma läuft ständig auf den Fehler 1CE. Kann jemand mir sagen, was ist das Problem ist? Bzw. Wie ich das Problem beheben kann?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Super. Relevant ist nur die H2. Die andere Kiste ist die Steuerung für das Gebläse/Brenner.
An der Verkabelung ist nichts falsch, aber es muss auf schlechte Kontakte an allen Steckern
geprüft werden und ob die H2 noch Spannung hat (Sicherungen prüfen).
Je nach dem wofür die H2 genutzt wird (zuvor prüfen!), kannst du auch eine Weile
oder dauerhaft ohne sie heizen.
Mach bitte auch noch Fotos von allen Pumpen die du in/an der Therme findest.
Am Ende sollte noch das hier geprüft werden, da du den gleichen GKR hast.
Bitte mal Ser.Nr der Therme und Foto vom Display mit dem Fehler posten.
CE wäre ein Kommunikationsproblem mit der exteren Erweiterung:
"Anschlüsse und Einstellung Codieradresse „2E“ prüfen."
Gruß
Fiedel
Hallo Fiedel, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ichbjabe die Kodierung 2E angeschaut. Es steht auf 2E 1. ich habe hier im Forum gelesen, dass ich die Codierung auf auf 2E 0 umstellen?. Wenn ich das mache ist der Fehler weg? Wennschon die Codierung wieder auf 2E 1 zurückstelle, kommt der Fehler 1 CE wieder zurück? Wie soll ich wir vorgehen? Wohliger der Fehler?
herzliche Grüße
Probiere es mal aus! Wenn bei 2E 0 der Fehler weg ist, musst du an der Verkabelung und der
Erweiterung weiter suchen. Auch eine sterbende Pumpe kann das verursachen. Also muss der
Busstecker der Pumpe versuchsweise ab und auf "stufige Pumpe" umgestellt werden (30:0).
Da du die ext. Erweiterung vermutlich brauchst, musst du nach dem Versuch mit 2E 0 wieder
auf 2E 1 zurück stellen.
Mach mal Fotos von der Erweiterung und deren Typenschild.
Hallo Friedel,
vielen Dank für deine Hilfe. Ja, wenn ich die Codierung auf 2E 0 ändere, wird keinen Fehler angezeigt. Wenn ich auf 2E 1 wieder ändere kommt der Fehler 1 CE.
anbei sind Fotos von der H2 Erweiterung.
was ist an der Verkabelung falsche eingestellt?
herzliche Grüße
Super. Relevant ist nur die H2. Die andere Kiste ist die Steuerung für das Gebläse/Brenner.
An der Verkabelung ist nichts falsch, aber es muss auf schlechte Kontakte an allen Steckern
geprüft werden und ob die H2 noch Spannung hat (Sicherungen prüfen).
Je nach dem wofür die H2 genutzt wird (zuvor prüfen!), kannst du auch eine Weile
oder dauerhaft ohne sie heizen.
Mach bitte auch noch Fotos von allen Pumpen die du in/an der Therme findest.
Am Ende sollte noch das hier geprüft werden, da du den gleichen GKR hast.
Hallo Friedel, vielen Dank für deine hilfreiche Lösungsansätze. Dies haben auf jeden Fall geholfen. Ich bin weitergekommen und bekomme einen anderen Fehler 🙃.
ich habe die Leitung in H2 Erweiterung prüfen lassen. Tatsächlich waren paar Kabeln in der Steuerung geknickt worden. Dies wurden gekürzt und funktionieren jetzt. Danach bekam ich eine andere Fehlermeldung aussensensortemprstur 1 18. der Fachmann hat den aussentempersturfühler geprüft. Es war alles in Ordnung. Die Kesseltemperstur steigt bis 95 und geht danach langsam runter.
die Anlage steht die ganze Zeit auf Störung. Anbei sind die Pumpen die bei mir installiert sind.
Danke für den Tip für für die Gasprüfung.
Super, du solltest auch ziehlführende Antworten als Lösung markieren.
Lasse doch mal die Außentemp. auf dem Display anzeigen Hier auf S. 61.
Wenn die nicht passt, sollte auch die Verkabelung und Kontakte des Außensensors geprüft werden.
Um zu prüfen ob es an der Platine liegt: Außensensor abschrauben und direkt mit 2 kurzen
Drähten an die Regeung anschließen.