Es gibt verschiedene Ausführungen des Vitodens, aber alle dichten den Brennraum entweder mit der äußeren weißen Abdeckung oder einer inneren Brennkammerabdeckung ab.
Bei offenem Gerät zieht es natürlich die Luft aus dem Raum.
Über das Abgassystem, das ist doppelwandig. Innen gehen die Abgase raus und in dem Spalt wird die Zuluft angesaugt.
Danke lb. Andre66 für die Antwort.
Aber: Das Gebläse des Brenners saugt doch die Luft über den Gummischlauch (hochtrabend Venturidüse) unter dem Gehäusedeckel an. Diese Luft kommt vorwiegend aus dem Aufstellraum der Heizung, weil das Brennergehäuse nicht abgedichtet ist. Oder sehe ich da etwas falsch?
Das würde mich echt mal interessieren. Besten Dank für die Mühe.
mfg WG
Es gibt verschiedene Ausführungen des Vitodens, aber alle dichten den Brennraum entweder mit der äußeren weißen Abdeckung oder einer inneren Brennkammerabdeckung ab.
Bei offenem Gerät zieht es natürlich die Luft aus dem Raum.
Hi, lb. Guru Andre66👍, Danke für die Info. Das leuchtet mir jetzt ein, wenn ich auch nicht glaube, dass die Abdichtung zum Brennerraum besonders dicht ist. Danke noch einmal🥇.
mfg WG
Da sind Dichtungen drin, aber es muss auch nicht 100% dicht sein.