habe seit ca.3 Jahren einen VitoLadens 300-C Heizkessel mit 2 Heizkreisen.
Frage betrifft HK2 (Aussentemperatur-gesteuert) speist eine ungeregelte Fußbodenheizung BJ.1979,
d.h. die ist extrem träge.
Einstellungen: S=0,6, niveau=0, b5=0 d.h. HK-Pumpen laufen ständig.
Zu zufälligen Zeitpunkten beobachtete ich, wenn die Aussentemperatur Ta > Tw (wanted = Solltemp.) war,
daß die Vorlauftemperatur Tv > Tw betrug. Z.B. Ta=21°, Tw=20°C, Tv=41°C (ca.13:30h) obwohl geraume Zeit
vorher bei Ta ca.<= Tw vernünftige Tv angezeigt wurden (Werte leider nicht mehr erinnerlich).
Die zweifellos sehr lange Abkühlzeitkonstante als Ursache kommt m.E. nicht infrage, da zu keiner Zeit
dieses Tages ähnlich hohe Tv beobachtet wurden.
-Liegt hier evtl. ein S/Ware-Fehler vor ??
-Hat jemand mal was ähnliches beobachtet?
-Nur interessehalber: Kann mir jemand die Formel der Heizkennlinie nennen?
Eine im www auffindbare Kennlinie lässt sich mit niv=0 so umstellen:
(Tv-Tw) = S*fak*(Tw-Ta)^hexp
Mit S=0,6 und m.o.w. zufälligen ca.50 Ablesezeitpunkten vom Jan.- Ende Februar u. (Tw-Ta) = 1...24°C
habe ich per nichtlinearer Regression mit Calc(ähnlich Excel) gefunden:
(Tv-Tw) = 2,82*(Tw-Ta)^0,5056 wobei R^2 = 0,98 d.h. die Korrelation ist sehr gut.
MfG gxxmxx