Meine Ölheizung ist ca. 28 Jahre alt.
Sie funktioniert im Schornsteinfegermodus und Wasseraufbereitungsmodus einwandfrei.
Sobald auf Heizungsmodus geschaltet wird, blitzen beide LED´s kurz auf,
dann geschieht nichts mehr.
Die Heizung war am Heizgerät 3 Tage ausgeschaltet,
Die eingegebenen Uhrzeiten blieben gespeichert.
Die Batterie wurde noch nie gewechselt.
-- Könnte ein Reset helfen?
-- Könnte die Codierung nicht mehr vorhanden sein?
-- Wie überprüfe ich die Codierung und wie kann ich sie wieder richtig einstellen?
Wäre spitze wenn jemand helfen könnte!
Schönen Gruß
Edwin
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Nummer ist leider nicht dabei. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um eine Trimatik MC 7450263 handelt.
Gehe bitte mal wie folgt vor:
- Schalte die Regelung aus
- Nimm die Schaltuhr und die darunter liegende Eletronikbox heraus
- Bewege alle darunter befindlich Dippschalter mehrfach hin und her
- Bewege alle Drehschalter an der Regelung hin und her
- Setze die Elektronikbox und die Schaltuhr wieder ein
- Schalte die Regelung ein und kontrolliere die Einstellungen und Funktion
Auch wenn die Regelung grundsätzlich keine Codieradressen für die Codierung verwendet, kontrolliere dennoch bitte einmal die Codieradressen 00 und 01. Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.
Hallo Edwin,
gib zunächst bitte die zugehörige Herstellnummer deiner Trimatik mit an.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo Benjamin,
die eingeschlagene Nummer habe ich noch gefunden:
VI 5134769.
Die restlichen müssten auf den Fotos/Aufkleber auf der Heizung stehen.
Wenn sonst noch was fehlt, bitte um Rückinfo und wo ich diese auf der Heizung finden kann.
Besten Dank vorab
Edwin
Die Nummer ist leider nicht dabei. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um eine Trimatik MC 7450263 handelt.
Gehe bitte mal wie folgt vor:
- Schalte die Regelung aus
- Nimm die Schaltuhr und die darunter liegende Eletronikbox heraus
- Bewege alle darunter befindlich Dippschalter mehrfach hin und her
- Bewege alle Drehschalter an der Regelung hin und her
- Setze die Elektronikbox und die Schaltuhr wieder ein
- Schalte die Regelung ein und kontrolliere die Einstellungen und Funktion
Auch wenn die Regelung grundsätzlich keine Codieradressen für die Codierung verwendet, kontrolliere dennoch bitte einmal die Codieradressen 00 und 01. Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.
Hallo Benjamin,
ich hab nun die richtige Nummer gefunden: Es ist eine 7450 261-A.
Nachdem ich die Schalter mehrfach bewegt habe funktioniert die Heizung wieder.
Supi ! Vielen Dank!
In den Codierbereich kann ich nicht einsteigen,
Kann es sein, dass ich bei diesem Typ 745 0261-A andere Tasten zum öffnen drücken muss?
Schönen Gruß
Edwin
Die Codierung kann nur geöffnet werden, wenn die Schaltuhr eine "?"-Taste hat.
Da die Codierungen der Schaltuhr für deine Regelung aber an sich irrelevant sind, ist das erstmal zu vernachlässigen.
Scheinbar lag nur ein Kontaktproblem vor.
o.K. Dann nochmals Besten Dank!
Gerne. 🙂
Benutzer | Anzahl |
---|---|
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |