abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Viotrondens 200 T - wie weit moduliert das Gerät runter?!

Viotrondens 200 T - wie weit moduliert das Gerät runter?!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo nightdancer,

wie @Kundendienst bereits geschrieben hat kann ein Vitorondens 200 T nicht modulieren.
Der Vitorondens 200 T ist für die von dir genannten Daten überdimensioniert, da dieser erst ab einer Nennwärmeleistung von 20,2 kW angeboten wird.
Neben dem Vitoladens 300-C käme für dich, bei bestehender Ölversorgung, auch ein Ölbrennwertgerät in Frage.

Informationen zu unseren Produkten in diesem Segment findest du unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel.html

Beste Grüße °sr

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Ein Vitorondens 200 T kann nicht moduliert. Ein Vitoladens 300 C dagegen schon.
Meine Heizlast nach Sanierung beträgt 7kw plus Warmwasserbereitung mit Fussbodenheizung - mein Heizungsbauer möchte die Viotrondens 200 T einbauen, ist diese nicht überdimensioniert?!

Hallo nightdancer,

wie @Kundendienst bereits geschrieben hat kann ein Vitorondens 200 T nicht modulieren.
Der Vitorondens 200 T ist für die von dir genannten Daten überdimensioniert, da dieser erst ab einer Nennwärmeleistung von 20,2 kW angeboten wird.
Neben dem Vitoladens 300-C käme für dich, bei bestehender Ölversorgung, auch ein Ölbrennwertgerät in Frage.

Informationen zu unseren Produkten in diesem Segment findest du unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel.html

Beste Grüße °sr

Absolut überdimensioniert.
Finger davon lassen von dem Heizungsbauer.