abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Viessmann Vitola uniferral Kessel, Mindesdurchflussmenge?

Sachverhalt: Viessmann Vitola Unifferal Kessel bj. `89 speist 2 Heizkreise (beides Radiatoren, keine Fb). Ölbrenner Weishaupt.

Die Heizkreise werden von zwei ungeregelten Grundfospumpen betrieben. In jedem Heizkreis befindet sich ein Überströmventil zwischen Vorlauf- und Rücklaufleitung. Es sollen beide Pumpen durch Hocheffiezienzpumpen getauscht werden.

Nun Frage 1:

Kann man das Überstromventil ausbauen oder braucht die Vitola uniferral einen permanenten Mindestdurchfluss an Wasser?

Frage2:

Falls ein Mindestdurchfluss an Wasser benötigt wird, kann man dann trotzdem das Überstromventil ausbauen und lässt einen Heizkörber einfach voll aufgedreht, so dass ein permanenter Durchfluss sichergestellt ist?

Bzw. könnte man auch einfach nur einen Heizkreis modernisieren und der alte würde dann ausreichend Wasserdurchfluss garantieren?

 

1 ANTWORT 1

Ganz einfach bei Hocheffizenzpumpen muss das Überströmventil geschlossen werden oder du baust es aus. Fertig. Der Kessel brauch keinen Mindestumlauf.
Top-Lösungsautoren