Hallo liebe Freunde, ich bin neu in diesem Forum und auch generell neu was Ölheizungen angeht. Ich habe eine Viessmann Vitola 200 Bj. 2005 und aktuell folgendes Problem:
Wenn ich die Heizung auf Warmwasser und Heizen (Fußbodenheizung) stelle, dann läuft der Brenner zunächst und gibt alles was er kann, plötzlich aber gibt es "komische" Geräusche, ich vermute, dass diese aus der Ölpumpe kommen und dann geht der Brenner aus und der Bildschirm zeigt mir Störung (d1).
Wenn ich daraufhin den Brenner Neustarte funktioniert er wieder, als wäre nix gewesen, allerdings nur solange, bis das Geräusch erneut auftritt und alles wieder ausgeht. Das Ganze läuft ca. 20 Minuten im Idealfall und muss dann wieder neugestartet werden.
Wie schon gesagt, ich denke es ist die Ölpumpe. Ich habe das ganze mal Videodokumentiert und füge das hier rein. Falls es hierbei tatsächlich um die Ölpumpe geht, reicht es diese zu "reinigen" oder muss eine neue her.
Ich bedanke mich im voraus an allen interessierten Helfern.
Link zum Video:
https://youtube.com/shorts/b0JSDdm10Bw?si=GJO2A8sOpCLLcsQr
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Kann auch gut sein, dass die Entnahmegarnitur porös ist. Eventuell zieht der Kessel auch Falschluft, weil eine Verschraubung nicht mehr abdichtet. Prüfe mal alle Schraubverbindungen der Ölversorgung. Es darf nichts ölfeucht sein.
Wie ist der Ölstand im Ölfilter vor dem Start, im Betrieb und wenn die Störung auftritt?
Wie sieht das Filterelement aus?
Schau mal ob Du das Magnetfeld des Magnetventils misst mittels Smartphone und DANFOSS-Magnetfeld-App oder einer anderen App wenn es zur Störung kommt und davor.
In der Ölpumpe ist ein kleiner Filter, der kann auch gereinigt werden.
Im Rahmen der Störungsbehebung solltest Du den Motorkondensator tauschen und auch mindestens den Pufferkondensator C5 im Netzteil der Vitotronic 200, sofern es noch die Originalteile von 2005 sind.
Hallo Stefan und vielen Dank erstmal, habe mir den Ölfilter angesehen der war schwarz wie sonst was. Also Ölfilter gewechselt und beim Anlassen der Heizung ging er erneut auf Störung. Habe mir daraufhin den Ölfilter angesehen und bemerkt, das er voll mit Liftbläschen ist. Kann das daran liegen das ich den Filter nicht ordentlich eingesetzt habe oder muss es an einem „Leck“ liegen.
gruß Siggi
Mach am besten Fotos vom externen Filter mit seitlicher Beleuchtung und ein Video vom Filter beim Startvorgang. Dann erkennt man meist die mögliche Ursache.
Wenn der externe Ölfilter sehr verdreckt war, solltest Du den Ölfilter in der Ölpumpe ebenfalls ansehen und reinigen,
Kann auch gut sein, dass die Entnahmegarnitur porös ist. Eventuell zieht der Kessel auch Falschluft, weil eine Verschraubung nicht mehr abdichtet. Prüfe mal alle Schraubverbindungen der Ölversorgung. Es darf nichts ölfeucht sein.
Ich hab dazu mal ein Video gemacht (siehe Link)
https://youtube.com/shorts/asQnhZV8gJI?si=02hfgz9ENLFFPujc
muss jetzt zusehen wie ich den Ölfilter in der Pumpe ausfindig mache, der wird bestimmt nicht besser aussehen.
Ölfeucht ist es wirklich nirgends habe mehr mal nachgesehen, und den Luftblasen zu folge kommt die Luft direkt aus dem zugeströmten Öl
Dem letzten Video nach dürfte die Entnahmegarnitur porös sein. Der Filter in der Pumpe sollte unter einer Inbusschraube zu finden sein. Aber der würde höchstens den Ölfluss behindern,aber keine Luft ,,beimischen,,.
Habe die Entnahmegarnitur überprüft, Schläuche ab Druck gegeben kein Verlust, alles wieder rangemacht und jetzt füllt sich das Glas des Ölfilters nicht mehr mit Öl. Langsam verzweifel ich.
Kann es sein, dass der Hubmagnet über dem Feuerungsautomaten nicht schaltet?
Bitte mal Herstellnr. des Brenners posten.
Die Leitung bis zum Filter musst erstmal füllen. Das geschieht durch Ansaugen. Die Pumpe schafft das nicht.