Hallo zusammen,
wir haben eine Viessmann Trimatik mit Standard-Bedieneinheit (7450155.169823), Vitola-biferral, einem Heizkreis ohne Mischer sowie einem Warmwasserspeicher HoriCell-H.
Nach einer Stromabschaltung (bisher war das immer problemlos, z.B. bei Öllieferung) ging nichts mehr. Aufgefallen ist das bei den derzeitigen Temperaturen nur, da irgendwann kein Warmwasser mehr zur Verfügung stand. Das Display hat eine Temperatur des Heizkessels von 75 Grad angezeigt (was nicht stimmen konnte), hat geflackert, es war keinerlei Bedienung möglich und auch die diversen gemessenen Temperaturen konnten nicht angesehen werden. Durch die „Kaminkehrer-Schaltung“ sprang die Heizung jedoch an und hat den Kessel aufgeheizt, Warmwasser gab es aber trotzdem nicht.
Durch andere Beiträge in diesem Forum, bin ich darauf gestoßen, wie das Bedienteil komplett resettet werden kann. Dadurch war zumindest die Anzeige wieder in Ordnung (kein flackern) und auch die Bedienung war wieder möglich. Dennoch war kein Warmwasser oder Heizbetrieb möglich.
Andere Forenbeiträge haben mich zumindest mit den Einstellungen (00:15, 01:00 und 06:08) so weit gebracht, dass die Heizung nun wieder Warmwasser produzieren und den Heizkreislauf starten kann.
In meinem Handbuch kann ich leider nur die Beschreibung der für 05:xx, 06:xx, 07:xx und 08:xx finden. Kann mir jemand
Hätte ich gewusst, dass die Heizung diese Werte vergessen kann und wie man sie bei einer lauffähigen Anlage vorher ermitteln, hätte ich diese natürlich dokumentiert. Dafür ist es nun leider zu spät.
Danke
Servus Franz
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Sorry, aber wenn du eine Überprüfung der Konfiguration deiner Anlage wünschst, solltest du dich an deinen Fachbetrieb vor Ort wenden.
Aus der Ferne kann ich nicht prüfen, ob die Codierung zu deiner Anlage passt.
Die Codeiradressen 00 und 01 sind für die Kommunikation zwischen Bedienteil/ Schaltuhr und Regelung.
Alles andere sind anlagenspezifische Konfigurationen.
Die Serviceanleitung hast du ja vorliegen, anhand dieser kannst du nachlesen, welche Codierung für was zuständig ist und damit dann prüfen, ob das zu dir und deiner Anlage passt oder nicht.
Werte die in den Serviceunterlagen nicht beschrieben sind, sind für deine Regelung nicht relevant.
Hallo FranzM,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit an.
Angegeben hast du nur die Nummer des Bedienteils.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo Benjamin,
die Klappe an meiner Heizung mit der "versteckten" Nummer kannte ich bisher gar nicht.
Die Nummer lautet: 7450365815596 100
Zur Sicherheit auch als Bild angefügt.
Servus Franz
Vielen Dank.
Unter folgendem Link findest du die zugehörigen Serviceunterlagen, worin die Codierungen beschrieben sind.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681128VSA00001_1.PDF
Das Datum wird wie folgt eingestellt:
(von links gemeinsam zu drücken)
erste rote + zweite blaue Taste = Tag
zweite rote + dritte blaue Taste = Monat
dritte rote + vierte blaue Taste = Jahr
Hallo Benjamin,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde mir die Codierung heute Abend genauer ansehen und die wichtigsten Einstellungen vornehmen.
Ich lasse die Anfrage nochmal offen, falls sich beim Durcharbeiten noch Fragen ergeben sollten
Servus Franz
Alles klar.
Hallo Benjamin,
nun habe ich doch noch Fragen zu den Einstellungen.
Ich habe eine vitola-biferral mit CeraCell in „Ausführung 1“
Nach dem Reset der Anlage habe ich teilweise deutliche Abweichungen von den Standardeinstellungen festgestellt. Unter anderem musste ich auf die Werte 00:15 und 01:00 korrigieren, damit überhaupt irgendetwas funktionierte.
Die Kurzabfrage der Regelung zeigt Cb:90, ist das korrekt?
Ist die Codierung dann wie nachfolgend korrekt (fette Wert weichen vom Standard ab)?
Adresse | Standard | IST nach Reset | SOLL Wert |
00 | 15 | 00 | 15 |
01 | 00 | 15 | 00 |
02 | 08 | 03 | 08 |
03 | 00 | 02 | 00 |
04 | 00 | 03 | 00 |
05 | 08 | 00 | 00 |
06 | 10 | 08 | 08 |
07 | 01 | 15 | 01 |
08 | 01 | 15 | 01 |
10 | 00 | 00 | 00 |
11 | 00 | 00 | 00 |
12 | 00 | 00 | 00 |
13 | 01 | 00 | 01 |
14 | 00 | 00 | 00 |
15 | 01 | 00 | 01 |
16 | 01 | 00 | 01 |
17 | 00 | 00 | 00 |
20 | 00 | 00 | 00 |
21 | 00 | 00 | 00 |
22 | 00 | 01 | 01 |
23 | 00 | 00 | 00 |
24 | 00 | 00 | 00 |
25 | 00 | 00 | 00 |
26 | 00 | 00 | 00 |
27 | 01 | 00 | 01 |
30 | 00 | 00 | 00 |
31 | 00 | 00 | 00 |
32 | 01 | 00 | 01 |
33 | 00 | 00 | 00 |
34 | 00 | 00 | 00 |
35 | 00 | 00 | 00 |
36 | 00 | 00 | 00 |
37 | 00 | 00 | 00 |
40 | 01 | 01 | 01 |
41 | 00 | 01 | 00 |
42 | 00 | 00 | 00 |
43 | 00 | 01 | 00 |
44 | 01 | 00 | 01 |
45 | 00 | 00 | 00 |
46 | 01 | 01 | 01 |
47 | 01 | 04 | 01 |
50 | 03 | 04 | 03 |
51 | 05 | 01 | 05 |
52 | 07 | 07 | 07 |
53 | 09 | 06 | 10 |
54 | 05 | 08 | 05 |
55 | 07 | 07 | 07 |
Servus Franz
Sorry, aber wenn du eine Überprüfung der Konfiguration deiner Anlage wünschst, solltest du dich an deinen Fachbetrieb vor Ort wenden.
Aus der Ferne kann ich nicht prüfen, ob die Codierung zu deiner Anlage passt.
Die Codeiradressen 00 und 01 sind für die Kommunikation zwischen Bedienteil/ Schaltuhr und Regelung.
Alles andere sind anlagenspezifische Konfigurationen.
Die Serviceanleitung hast du ja vorliegen, anhand dieser kannst du nachlesen, welche Codierung für was zuständig ist und damit dann prüfen, ob das zu dir und deiner Anlage passt oder nicht.
Werte die in den Serviceunterlagen nicht beschrieben sind, sind für deine Regelung nicht relevant.
Danke, dann werde ich mich mal an den Heizungsbetrieb wenden