Hallo
Ich würde gern bei meiner Viessmann Trimatik 7450356 die Trinkwassererwärmung dauerhaft abstellen da diese nicht mehr benötigt wird.
Ich habe in der Service Anleitung den Code 022 gefunden der das regelt.
Jedoch wird dieser Automatisch umgestellt.
Ich habe irgendwo gelesen das die Automatische Umstellung erfolg wenn der Temperatursensor angesteckt wird. Das würde bedeuten das ich den einfach abziehen kann und es stellt sich wieder zurück oder kann ich den codierungswert dauerhaft manuell ändern.
Ich möchte dann den Speiche auch entleeren und die Umwälzpumpe soll nicht weiter laufen.
Danke für Eure Hilfe.
Grüße
Nico
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ja, du musst den Speichersensor an der Regelung entfernen. Dann,,denkt,, die Regelung, dass kein Speicher vorhanden ist.
Ja, du musst den Speichersensor an der Regelung entfernen. Dann,,denkt,, die Regelung, dass kein Speicher vorhanden ist.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 |